5.天然氣過濾裝置安裝
工程范圍與工作內容:氣、液分離裝置、天然氣過濾分離器、調壓、加熱裝置及安全泄壓閥以及吹掃釋放設施的吊裝就位、安裝找正;設備本體管道及支架、閥門的安裝,隨設備供應的附件和一次儀表安裝;水壓試驗,氣密性試驗。
【釋義】天然氣:指通過生物化學作用及地質變質作用,在不同地質條件下生成、運移,在一定壓力下儲集的可燃氣體。
(1)按形成條件不同可分為以下幾種:氣田氣:主要是甲烷,含量約為80%~90%,乙烷至丁烷含量一般不大,戊烷及戊烷以上的重烷烴含量甚微。其低熱值約為36MJ/Nm3。油田伴生氣:指與石油共生的氣體,它包括氣頂氣和溶解氣兩種。油田伴生氣的特征是乙烷和乙烷以上的烴類含量較高,其低熱值約為48MJ/Nm3。凝析氣田氣:這是一種深層的天然氣,它除含有大量甲烷以外,戊烷及戊烷以上的烴類含量較高,并含有汽油和煤油組分。煤層氣:也稱煤田氣,是成煤過程所產生并聚集在合適地質構造中的可燃氣體,其主要組分為甲烷,同時含有少量的二氧化碳等氣體,熱值約40MJ/Nm3。礦井氣:也稱為礦井瓦斯,是成煤過程中的伴生氣與空氣混合形成的可燃氣體,一般是當煤層采掘口形成自由空間時,煤層伴生氣移動到該空間與空氣混合形成的礦井氣。其組成為:甲烷30%~55%,氮氣30%~55%,氧氣3%~10%,二氧化碳4%~7%。低熱值12~20MJ/Nm3。
(2)按天然的組成可分為以下幾種:干氣:1m3(壓力為0.1MPa,溫度為20℃狀態)井口流出物中,C5以上重烴液體含量低于13.5cm3的天然氣。濕氣:1m3井口流出物中,C5以上重烴液體含量超過13.5cm3的天然氣,一般濕氣需分離出液態烴產品和水后才能進一步加工利用。蓄氣:1m3井口流出物中,C3以上烴類液體含量超過94cm3的天然氣。貧氣:1m3井口流出物中,C3以上烴類液體含量低于94cm3的天然氣。酸性氣體:含有較多的H2S和CO2等氣體,需要進行凈化處理,才能達到管輸標準的天然氣。潔氣:H2S和CO2含量甚微,不需要凈化處理的天然氣。
燃氣管道氣密性試驗:
(1)直埋地下燃氣管道在進行氣密性試驗前,宜先回填土至管頂0.5m以上為宜。
(2)在試驗前,先向管內充氣至試驗壓力,保持一定時間,達到溫度、壓力穩定后進行。
(3)試驗壓力值遵守下列規定:
1)設計壓力p≤5kPa時,試驗壓力為20kPa。
2)設計壓力p>5kPa時,試驗壓力為設計壓力的1.15倍,但不小于100kPa。
(4)燃氣管道的氣密性試驗時間為24h,壓力降不超過以下計算結果,即為合格:
1)設計壓力為p≤5kPa時:
同一管徑:△p=40T/d
不同管徑:△p=40T(d1l1 d2l2 … dnln)d12l1 d22l2 … dn2ln
2)設計壓力為p>5kPa時:
同一管徑:△p=6.47T/d
不同管徑:△p=6.47T(d1l1 d2l2 … dnln)d12l1 d22l2 … dn2ln
式中△p允許壓力降,Pa;
T試驗持續時間,h;
d管段內徑,m;
d1、d2…dn各管段內徑,m;
l1、l2…ln各管段長度,m。
3)試驗實測的壓力降,應根據在試驗期間管內溫度和大氣壓的變化按下式修正:
△p′=(H1 B1)-(H2 B2)237 t1273 t2
式中△p′修正壓力降,Pa;