規范對滿堂鋼管支撐架立柱計算中的問題

海豚
回帖時間:2013-07-12 14:46:52 1樓

您好:JGJ130與JGJ162規范對于立桿穩定的計算確實相差較多,且各地在使用過程中也無明確的指導意見參照哪本規范,但許多地方為避免出現分歧出臺本地地標,方案編制尚應參照本地地標要求。
軟件為應對該種狀況,特意根據不同的規范標準進行多次計算,用戶可以自行進行選擇。

其他類似問題

規范對滿堂鋼管支撐架立柱計算中的問題...閱讀全文

yyjtjp 2013-07-11 3978 1

請問表格中沒有數據,是橫杠表示什么意思,是不是不允許這樣搭設...閱讀全文

王建國 2020-06-10 1730 4

規范中只規定了滿堂支撐架高寬比不大于2.0和2.5情況下架體的計算,那么當高寬比大于2.5時,如高寬比為2.9時,其計算過程中的各項計算如何取值:比如頂部和非頂部立桿計算長度等?是不是此種情況下,品茗安全計算軟是不考慮此種情況的?...閱讀全文

雨中的太陽 2019-02-22 1985 2

滿堂支撐架包括梁支撐架嗎??...閱讀全文

好好先生 2018-05-28 2949 3

請問有一個鋼結構觀景平臺,上面鋪設玻璃,考慮鋼結構安裝時,是采用滿堂支撐架還是滿堂腳手架呢?畫施工圖時用哪個軟件呢?...閱讀全文

豆豆53 2024-05-04 491 0