滿堂支撐架包括梁支撐架嗎??

孤僻貓
回帖時間:2018-05-30 18:39:31 1樓

你這個問題很局限,首先你要明白滿堂支撐架的含義,滿堂支撐常見于現澆橋梁施工及建筑的現澆樓板施工,施工時需要大量的模板支架,采取按一定間隔,密布搭設,起支撐作用的腳手架的施工方法。在需進行施工部位下面搭設支架,在支架上澆筑混凝土。對于有梁的樓板施工,其梁底的支撐及搭設應按規范要求與滿堂支撐架連成整體,也就是說梁底的支撐架是作為滿堂支撐架的一部分存在的,不能是獨立支撐存在的。
愛瑞瑞
回帖時間:2018-05-29 15:11:12 2樓

如果就JGJ130這個規范來說  滿堂支撐架就可以是梁板的底模支架
云中飛鶴
回帖時間:2018-05-29 08:06:37 3樓

滿堂支撐架是用于鋼結構安裝的架體

其他類似問題

滿堂支撐架包括梁支撐架嗎??...閱讀全文

好好先生 2018-05-28 2948 3

請問表格中沒有數據,是橫杠表示什么意思,是不是不允許這樣搭設...閱讀全文

王建國 2020-06-10 1729 4

規范中只規定了滿堂支撐架高寬比不大于2.0和2.5情況下架體的計算,那么當高寬比大于2.5時,如高寬比為2.9時,其計算過程中的各項計算如何取值:比如頂部和非頂部立桿計算長度等?是不是此種情況下,品茗安全計算軟是不考慮此種情況的?...閱讀全文

雨中的太陽 2019-02-22 1984 2

梁底小橫桿間距計算書中哪里反映?是否按拉結螺栓水平距離為準?...閱讀全文

xak 2013-07-23 3251 1

新版模板安全計算,梁板立柱共用,驗算立柱時沒計算立柱左側(右側)樓板荷載。...閱讀全文

滄海一粟 2011-06-02 4206 2