品茗安全腳手架 為什么 雙排腳手架 計算書里沒有最大搭設高度的計算啊!!我的建筑高50.5m,30米采用雙管立桿??

fany
回帖時間:2012-02-17 10:40:25 1樓

如果你不采取任何卸荷方式,軟件計算會出現最大獨立高度的計算。

其他類似問題

品茗安全腳手架 為什么 雙排腳手架 計算書里沒有最大搭設高度的計算啊!!我的建筑高50.5m,30米采用雙管立桿??...閱讀全文

嘉樂 Leo 2012-02-16 4682 1

如何調整多排腳手架立桿不同高度...閱讀全文

2022-10-04 885 1

V12.1腳手架計算軟件落地式腳手架計算模塊怎么沒有腳手架最大搭設高度計算了?...閱讀全文

cjp1250 2018-04-24 3380 4

新規范中新增加了滿堂腳手架規范及計算要求,可是9.5版本的腳手架計算軟件中卻沒有涉及,我感到很郁悶。...閱讀全文

文軒 2011-11-24 8705 3

雙排腳手架的計算中 腳手板的自重標準值NG2k1 單外立桿:NG2k1=(H/h+1)×la×(lb+a1)×Gkjb×1/1/2=(2/1.8+1)×0.75×(0.75+0)×0.35×1/1/2=0.21kN 欄桿與擋腳板自重標準值NG2k2 單外立桿:NG2k2=(H/h+1)×la×Gkdb×1/1=(2/1.8+1)×0.75×0.16×1/1=0.25kN 這兩個式子的計算問什么前面要乘以(H/h+1)?規范上也沒有說要乘呀?...閱讀全文