發帖時間:2013-06-26 23:16:34 樓主

扣件式雙排外架,48*3的鋼管,搭23米,兩步三跨,不做懸挑,不考慮風荷載(考慮了也不通過),不設置雙立桿,其他參數按照軟件默認設置。
按理說這是現場最普通的架子了,但如果設置兩步三跨,驗算就是不通過。按兩步兩跨設置過于密集,現場施工員也不愿意這么搞。
另外,連墻件那里的一大堆參數都是什么意思,輸入這些參數是為了考慮哪一部分的荷載?

博樂
回帖時間:2013-06-27 13:49:05 1樓

您好,連墻件主要是受風荷載以及立桿軸向力共同作用,立桿軸向作用力按照規范要求為3KN,風荷載做為連墻件主要受力影響,是必須考慮的(軟件中風荷載勾選框僅對立桿承受風荷載起影響)。您需要設置好地區之后,確定好風荷載體型系數,然后將風壓高度變化系數中連墻件風荷載計算高度更改為23m(軟件默認為46米,故有此問題)。
  • 洋小蔥2013-06-28 21:42:51回復

    荷載參數里,不勾選考慮風荷載不行么? 荷載參數里,不勾選考慮風荷載不行么?

  • 博樂2013-07-01 08:34:05回復

    軟件中不考慮風荷載的勾選框僅對腳手架立桿所受風荷載起影響。另外,連墻件那里的一大堆參數都是什么意思,輸入這些參數是為了考慮哪一部分的荷載?...閱讀全文

洋小蔥 2013-06-26 4641 1

兩步三跨扣件式連墻件計算不通過! 落地扣件式鋼管腳手架搭設高度25米,雙扣件鋼管連墻件,兩步三跨,驗算從未試過可以通過驗算. 希望專家指導!!...閱讀全文

火斤 2015-10-29 3110 1

連墻件選的是扣件式,如何選其他的方式都可以過關,為什么?難道不能用扣件式?當然兩步兩跨也可以過,但是20幾米的架子需要用兩步兩跨?...閱讀全文

jack 2012-08-18 11274 1

這個提示是什么原因呢?如果按照提示的話看了下是滿足要求的,是哪里出問題了呢...閱讀全文

2019-06-18 1276 1

快速驗算不通過:1.塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。...閱讀全文

chenyuanrong 2017-07-04 3118 1