發帖時間:2012-08-18 16:56:25 樓主

連墻件選的是扣件式,如何選其他的方式都可以過關,為什么?難道不能用扣件式?當然兩步兩跨也可以過,但是20幾米的架子需要用兩步兩跨?

tean
回帖時間:2012-08-20 08:08:01 1樓

你看看你施工荷載層數有沒有超過兩層(總和不得超過5kN/m2),風荷載是不是選的10年一遇,風荷載的幾個系數有沒有輸入錯誤,改成雙扣件行不?還有就是,你算的一般是最不利的情形,也就是風荷載的各系數取的是最不利的,但是二十幾米處的時候風載的各個系數遠不是最不利的(你指的二十幾米是架子在二十幾米處還是這段架體的搭設高度是二十幾米啊?你的架體高度有沒超過允許搭設高度?),所以改下數據再算算你要的那個層高處,兩步三跨應該是可以通過的,或者你壓根不算也可以,直接算最不利處的啊。

其他類似問題

連墻件選的是扣件式,如何選其他的方式都可以過關,為什么?難道不能用扣件式?當然兩步兩跨也可以過,但是20幾米的架子需要用兩步兩跨?...閱讀全文

jack 2012-08-18 11273 1

兩步三跨扣件式連墻件計算不通過! 落地扣件式鋼管腳手架搭設高度25米,雙扣件鋼管連墻件,兩步三跨,驗算從未試過可以通過驗算. 希望專家指導!!...閱讀全文

火斤 2015-10-29 3109 1

扣件式雙排外架,48*3的鋼管,搭23米,兩步三跨,不做懸挑,不考慮風荷載(考慮了也不通過),不設置雙立桿,其他參數按照軟件默認設置。按理說這是現場最普通的架子了,但如果設置兩步三跨,驗算就是不通過。按兩步兩跨設置過于密集,現場施工員也不愿意這么搞。另外,連墻件那里的一大堆參數都是什么意思,輸入這些參數是為了考慮哪一部分的荷載?...閱讀全文

洋小蔥 2013-06-26 4641 1

型鋼懸挑腳手架什么時候選擇兩步兩跨...閱讀全文

好好學習,天天向上 2015-08-06 4098 3