腳手架中連墻件的設置能否按實際面積由用戶輸入

逗逗二十八號
回帖時間:2011-11-11 16:06:50 1樓

連墻件主要承受風荷載產生的軸向力,其間距主要由風荷載的大小及受風面積計算確定。為了利于 連墻件支撐力有效地在架體上分散,減少連墻軸向力對架體立桿的不利影響,以及更有效得 約束架體,《腳手架規范》規定:連墻件宜靠近主節點設置,偏移主節點的距離不應大 于300mm。但是實際施工中按二步三跨(3.6×4.5)設置的連墻件很難剛好在樓面上( 如層高3.2m),為了方便連墻件設置,一般按層高設置最為方便(并沒有設置在主節點上),這是因為一般情況下 風荷載并沒有荷載規范中所取值那么大,故產生的連墻件軸力也是不大的,故對立桿的 影響有限,同時遇到大風應停止作業,并采取一定的加固措施即可。

其他類似問題

腳手架中連墻件的設置能否按實際面積由用戶輸入...閱讀全文

逗逗二十八號 2011-11-11 4443 1

剪力墻上使用扁鐵作為連墻件,怎么出計算書?...閱讀全文

豆豆722 2022-04-03 911 1

這種是屬于剛性連接嗎?相對于鋼管連墻件有什么好處?質監站會同意嗎?...閱讀全文

無名吧 2018-05-10 3465 7

腳手架連墻件為焊接,那么與墻體連接部分為預埋鋼板鋼管焊接,那么與腳手架連接部位是扣件連接,還是怎么連?...閱讀全文

羅羅 2015-09-07 3137 1

請教專家,腳手架連墻件使用雙扣件是怎么個做法,是在什么位置上備扣呢,是上在預埋短管的里邊還是外邊,另外與腳手架內立桿位置需不需要上雙扣件...閱讀全文