腳手架連墻件為焊接,那么與墻體連接部分為預埋鋼板鋼管焊接,那么與腳手架連接部位是扣件連接,還是怎么連?

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-07 23:05:09 1樓

腳手架連墻件為焊接,與墻體連接部分為預埋鋼板鋼管焊接,與腳手架連接部位是扣件連接
  • 羅羅2015-09-08 12:27:45回復

    經過計算,連墻件雙扣件抗滑不滿足要求,那與腳手架扣件連該怎么設置才會滿足要求? 另外您回復的敞開式腳手架擋風系數用φ2=An/Aw計算,這個好像跟規范對不上吧,JGJ130-2011要求按桁架計算的啊。 經過計算,連墻件雙扣件抗滑不滿足要求,那與腳手架扣件連該怎么設置才會滿足要求? 另外您回復的敞開式腳手架擋風系數用φ2=An/Aw計算,這個好像跟規范對不上吧,JGJ130-2011要求按桁架計算的啊。

  • 云中飛鶴2015-09-08 15:13:24回復

    誰告訴你的?JGJ130-2011只是多了安全網而已 誰告訴你的?JGJ130-2011只是多了安全網而已

  • 云中飛鶴2015-09-08 15:14:16回復

    連墻件雙扣件抗滑不滿足要求----指的是樓層固定段 連墻件雙扣件抗滑不滿足要求----指的是樓層固定段