1、附著計算結果:
計算結果: Nw = 62.2156kN ;
附著層間距分配不合理,請檢查。如何檢查調整?
2、塔吊附著四個拉桿的兩個支撐點不在同一個立面(在同一個平面)的墻、柱上如何計算?

fany
回帖時間:2011-10-08 08:59:05 1樓

1、檢查支座反力計算圖形,是否最大間距處不滿足要求還是懸臂端不滿足要求。然后做相應調整。
2、軟件中可以根據你的需要來選擇附著模型。