亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆653
發帖時間:2021-02-07 23:08:48 樓主

塔吊附著計算中工作狀態下和非工作狀態下不平衡自重引起的傾覆力矩標準值Mk,下圖說明給出的計算公式依據哪本規范。謝謝

云中飛鶴
回帖時間:2021-02-26 09:49:26 1樓

塔機國標規范里面有的
逗逗567
回帖時間:2021-02-18 09:56:46 2樓

精確計算用對應規范的網頁版:
逗逗567
回帖時間:2021-02-18 09:50:35 3樓

規范中并沒有明確指出此公式。不過在計算附著時,廠家提供說明書中的獨立狀態下的工作和非工作狀態下傾覆力矩是考慮對應獨立高度的風荷載產生的力矩,附著狀態下對應的高度遠大于獨立狀態下塔吊高度。所以才會用此公式把塔吊獨立狀態下風荷載產生的傾覆力矩除。

其他類似問題

塔吊附著計算沒有附著點計算,附著的梁 柱 剪力墻 沒有抗壓 抗彎承載力計算...閱讀全文

清秀 2020-09-10 1367 1

塔吊附著計算軟件,塔吊附墻計算軟件用哪個好?...閱讀全文

奮斗 2022-12-14 754 0

塔吊附著計算中工作狀態下和非工作狀態下不平衡自重引起的傾覆力矩標準值Mk,下圖說明給出的計算公式依據哪本規范。謝謝...閱讀全文

豆豆653 2021-02-07 2816 3

塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。是什么意思了?在品茗里怎么操作?...閱讀全文

豆豆80 2020-07-18 1317 2

塔身上部第一附著點(塔身懸臂支撐端)的支撐反力并非最大,是否繼續計算。是什么意思?...閱讀全文

李紫鑫 2017-10-07 2743 2