《建筑施工安全模板技術規范》JGJ162—2008第4.1.1:當采用內部振搗器時,新澆筑的混凝土作用于模板的側壓力標準值(G4k),應取[0.22γct0β1β2V^1/2,γcH]的較小值。
《混凝土結構工程施工規范》GB50666—2011附錄A.0.4:當采用插入式振動器且澆筑速度不大于10m/h、混凝土坍落度不大于180mm時,新澆筑混凝土對模板的側壓力(G4k)的標準值,應取[0.28γct0βV^1/2,γcH]的較小值;當澆筑速度大于10m/h或混凝土坍落度大于180mm時,側壓力(G4k)的標準值可按γcH計算。
現場多為商品混凝土,混凝土坍落度遠大于自拌混凝土,可達200mm甚至更大,且分層澆筑分層振搗的要求也難滿足,因此專家建議按較大值取。