發帖時間:2015-08-11 15:47:54 樓主

現遇到一個工程梁高為2800,在梁低1.5米位置有一塊板然后梁頂一塊板,混凝土澆筑一次行澆筑,但在1.5米這塊板的位置有一個技術間隙時間,問模板側壓力計算可否分段計算。如下圖

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-11 16:14:29 1樓

首先說明一下,你這個圖的造型,嚴格來說是分為梁板墻三個構件的,下部位梁,中間水平部分為板,前端為斜墻,按混凝土施工工藝來講,梁板可以同時澆筑,你的斜墻是無法同時澆筑的------無法支模,這個其實你算梁的支撐時僅僅就是梁帶板而已,上部的墻模是要單獨計算的
  • Fox1152015-08-11 16:20:18回復

    上部斜的是 斜屋面, 上部斜的是 斜屋面,

  • 云中飛鶴2015-08-11 16:30:35回復

    那個是類似女兒墻的造型構造,只不過是和梁板畫在一起了 那個是類似女兒墻的造型構造,只不過是和梁板畫在一起了

西風瘦馬
回帖時間:2015-08-11 15:55:08 2樓

可以的,這樣側壓力會小一點。如果就按2850來算,問題也不大,增加的側壓力沒多少。