計算外墻腳手架,通常按外墻外邊線長度乘以搭設高度以平方米計算。外墻外邊線長度需注意凸出墻面寬度大于 240mm 的墻垛等,按圖示尺寸展開計算并入外墻長度內。搭設高度從設計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂)。
若同一建筑物高度不同,應按不同高度分別計算。比如某建筑物外墻外邊線長 50 米,室外地坪至檐口高 20 米,外墻腳手架工程量就是 50×20 = 1000 平方米。
另外,砌筑高度在 15m 以下的按單排腳手架計算;高度在 15m 以上,或高度雖小于 15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積 60% 以上(或外墻為現澆混凝土墻、輕質砌塊墻)時,按雙排腳手架計算;建筑物高度超過 30m 時,可根據工程情況按型鋼挑平臺雙排腳手架計算。
計算外墻腳手架時,若想更快更方便且更符合規范,推薦使用品茗安全計算軟件。該軟件將施工安全技術和計算機科學有機結合,依據國家規范和地方規程,針對施工現場特點和要求,為施工技術人員編審安全專項施工方案和安全技術管理提供便捷。只需按設計要求輸入基本參數,就能智能生成圖文并茂的計算書,快速計算各種設施是否滿足要求并給出優化意見,還能同步計算鋼管等材料用量,幫助在安全前提下節約施工成本。
其他類似問題
腳手架對 樓板的驗算問題 腳手架座樓在1層頂板(裙房) 下面地面無配筋 但計算軟件上必須要加配筋 如何處理??...閱讀全文
安安 2014-10-26 2202 2
單立桿的軸心壓力設計值 N1=(1.3×(NG1k+NG2k)+1.5NQ1k)×(hx1+(1-Kf) ×(hx頂-hx1)+max[7.2,(1-Kf)×hj頂])/H=(1.3×(4.755+5.056)+1.5×1.8) ×(18+(1-0.8)×(18-18)+max[7.2,(1-0.8)×15.05])/33.05=11.783KN 為什么這個KF值有的取0.35有的取0.8...閱讀全文