145
1
電氣監理控制要點貫穿施工全程。施工準備階段,需審核電氣施工圖紙、專項方案,確保符合規范與現場實際;審查施工單位資質及特種作業人員證書,核查材料設備質量證明文件并見證取樣復試,同時檢查施工機具校準狀態。
施工過程中,基礎施工階段重點把控接地與防雷系統焊接質量、接地電阻值,以及線管預埋位置、彎曲半徑;主體施工階段關注管內穿線絕緣性、配電箱安裝規范性、橋架接地可靠性。裝飾裝修階段,檢查開關插座接線、燈具固定方式及防雷接地測試結果。
系統調試階段,要對變壓器、配電柜等設備進行單機試運行,測試電壓、電流等參數;開展照明系統全負荷試運行、消防聯動等功能測試。竣工驗收時,一方面核查施工資料的完整性,另一方面全面檢查現場安裝質量,確保電氣系統功能達標,驗收整改項全部落實
。