電氣安裝部分監理控制要點:
(一)、防雷接地和重復接地施工中要注意如下問題:
1、用兩根底板鋼筋連接成閉合回路,按圖用底板鋼筋焊接接地分隔帶。每個接地點要與樁基鋼筋連接,如管樁頂面金屬環沒有破壞兩根鋼筋應與金屬環連接,如頂面金屬環已破壞兩根鋼筋應與管樁壁內鋼筋連接。雙面焊接,焊接長度≥6D,焊渣要清除干凈。2、接地點的柱筋要與基礎內的閉合回路連接。柱筋≥16毫米的用兩根、柱筋<16毫米的用四根連接并引上,雙面焊接,焊接長度≥6d,焊渣要清除干凈。3、鋼筋采用套筒連接時,在套筒連接處要跨接地線。4、要按設計設置測試卡,高度0.5米,測試卡要設置在金屬線盒內。5、每層接地柱筋引上時不要錯位,可做出標記或采用統一式樣布置,即使電渣壓力焊處也要跨接接地線。柱筋焊接時要雙面焊接,焊接長度≥6D,焊渣要清除干凈。接地柱筋頂端要分別用Φ12鍍鋅圓鋼或25×4鍍鋅扁鋼引至避雷帶。跨接接地線應采用圓鋼,不得采用螺紋鋼。6、當柱內鋼筋變徑時,一般采取插筋過度,這時上下的跨接鋼筋不應小于16mm。7、高層建筑應按設計要求用兩根圈梁鋼筋連接成閉合均壓環并與接地柱筋相連接。8、跨接鋼筋直徑不得小于12mm。9、電梯基坑、弱電機房、變配電所要按圖敷設接地均壓環并要預留接地扁鋼。10、樓頂的金屬水箱、微波接收塔、熱交換器、電梯機房及屋頂金屬爬梯、金屬管道等金屬設備及構件都要預留40×4接地端子。11、有金屬幕墻的建筑應從底層開始每三層留有幕墻接地的40×4鍍鋅扁鋼,幕墻接地點數量與建筑物接地引下點相同。12、管道井在頂、底層要預留金屬管道接地扁鋼。13、應在電氣井中敷設一根40×4鍍鋅扁鋼作為各層配電箱、柜的等電位聯結線。14、在金屬橋架及金屬通風管道部位的樓板上要預留不少于兩處接地扁鋼,接地扁鋼從該層樓板的結構主筋上引出。15、按設計要求的樓層應預留外墻金屬門、窗及金屬扶手接地用鍍鋅扁鋼或鍍鋅圓鋼。
(二)、等電位聯結施工要注意如下問題:1、總等電位聯結就是把電氣設備金屬外殼、結構主筋、進入室內的金屬管道、室外接地裝置等,分別用40×4鍍鋅扁鋼接到總電位聯結箱內,總等電位箱標高0.5米。2、衛生間等局部等電位聯結,用25×4鍍鋅扁鋼從結構主筋上引到局部等電位箱內、金屬浴缸、金屬臉盆等用BV1×6銅導線穿管敷設到局部等電位箱內,要用專用局部等電位聯結箱。3、離電器設備伸臂范圍內的金屬門、窗等金屬構配件應做輔助等電位聯接。
(三)、每層配管具體要求如下: 1、要按圖紙標明的回路數及管徑配管。當采用PVC管2.5平方導線時,3~4根線選用Φ20導管,5~6根線選用Φ25導管;當采用鋼導管2.5平方導線時,2~3根選用Φ15導管,4~5根選用Φ20導管,6~7根選用Φ25導管。2、強電與弱電、照明與插座電源線不能共管,同類電源線可以共管但同一管內的導線不得超過8根。3、線管經過伸縮縫、沉降縫處應設過路箱、盒,兩過路箱、盒之間要用軟管連接。4、地下室電導管最好不要敷設在底板內,應敷設在頂板內,防止管內進水。5、每層樓板中不得增設分支線盒。6、各種開關距門框一般為150~200毫米。7、PVC管連接時,不得采用小管插入大管的方法連接。8、為了保證金屬線管可靠接地,金屬線管、線盒不得與非金屬線管、線盒混用。9、在樓面上不能多根線管捆綁在一起,線管交叉點應盡量設置在負筋下,三根線管不得在同點交叉,導管交叉重疊累計管徑不大于板厚的1/3,平行布置導管間要留不小于2公分間隙。10、線管離開給排水預留洞管、煙道3公分以上。11、線管要一管一孔經敲落孔進入箱、盒,管口要平整光滑并加裝鎖口。箱、盒不用的敲落孔不要敲落以保證箱、盒的完整性,箱、盒更不能破損。沒有鎖口的粗大線管伸入箱、盒3~5毫米。12、梁中配管時,不允許線管放在梁筋外側緊貼模板。線管要設置在梁筋內側。為了便于在梁中尋找線管,因此梁中線管要做好標記。如果是五寸墻時特別要注意五寸墻與梁的偏離位置,一定要把線管設置在墻中。13、砌五寸墻前不要先配管,要等半磚墻砌好幾天后再開槽配管,但禁止開橫槽。而十寸墻上開的橫槽不得大于300mm。14、梁寬墻窄之處,要注意墻的偏向保證線管進入墻內。15、門上方的出口燈等線盒設在門的上方,線盒要居中、高度要一致。16、要求各水電施工單位與土建單位核對空調插座與空調洞的位置是否一致,如空調插座與空調洞不一致的要以空調洞為準調整空調插座位置。17、鍍鋅金屬導管采用螺紋連接時不得熔焊跨接接地線,應采用≥4mm2的銅芯軟線用專用接地卡跨接。18、非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時應焊接跨接接地線,并要認真檢查是否有燒通和熔洞等問題。19、緊定導管連接時,緊定螺釘要擰到螺帽脫落為止并要檢查接頭配合是否緊密,防止砼漿滲入管內。20、金屬導管嚴禁對口熔焊連接。21、線管進入箱、盒,內外應用鎖緊螺母,管口與螺母相平。22、超長線管應按規定設置拉線盒。23、剪力墻、柱上如果明裝配電箱、消火栓箱時,特別要注意線盒預埋的高度,不得造成從配電箱、消火栓箱板后進出線。預埋的消火栓箱進出線盒要在消火栓按鈕的側面或上方。24、嚴禁混凝土樓板中敷設管徑大于板厚1/3的電導管;對于管徑大于40mm的電導管在混凝土樓板中敷設時應有加強措施;嚴禁管徑大于25mm的電導管在找平層中敷設。25、混凝土樓板內電導管應敷設在上下層鋼筋之間,如果沒有上層鋼筋時,應采用加強措施敷設網片,導管要固定在底筋上,固定綁扎點間距為1米,連接套管的兩端要綁扎。嚴禁在管子與管子,管子與鋼筋間用電焊固定。成排敷設的電導管管間距離不得小于20mm。26、柔性導管不能用作線路暗敷。27、導管的管口應平整、光滑。尤其是鋼導管,鋸斷后管口十分毛糙,管內穿線時容易損壞導線絕緣。28、要控制敷設在梁中導管的數量和管徑,多根較大導管穿過同一梁敷設時,管與管之間要留有間隔。29、不要從配電箱板后進出線。(四)、其他控制要點:1、工作完成后要及時清除工作垃圾。每層澆砼時要有電工值班。2、必須在墻上開槽時要用切割機或開槽機開槽。3、不要在梁、柱上開鑿而使鋼筋外露,必須開鑿時要事先征得土建和監理同意并按土建有關規范及時處理。4、禁止導線不經線管埋入墻、板內。5、要根據設計選用強、弱電進線管,進線管埋深要符合規定。進線管一定要高出箱底5毫米。