1.進場測量
測量放樣,恢復中線,并根據中線測地面線。復核原設計圖紙,根據新測地面線確定原進出口設計高程是否能滿足實際需要,然后結合涵洞通用圖作出施工圖,報監理工程師審批。
2.施工放樣及挖基
由進場復測,以及加密的導線點放出涵洞的軸線,中樁和進出口兩側端點,并于中點、端點設置十字樁,在十字樁中打一小鐵釘,然后用水泥砂漿固樁,以便施工過程中隨時控制通道中軸線。報監理工程師復測后,用石灰撒出基坑開挖線;由進場復測并加密的水準點沿通道軸線、基坑處兩端頭,中樁以及左右各1/4釘木樁,并將高程引至各木樁,以便檢測開挖深度。通道的挖基工作采用人工配合挖掘機進行,先用挖掘機沿開坑線挖至基底設計標高以上150-200mm土層,待下一工序開始前挖除,然后用人工將剩余部分清理至基底設計標高,并整平,基槽兩側應開挖臨時排水溝,防止積水浸泡土基。
3.箱涵砼施工
箱涵施工前,根據承載力檢測資料,若有軟基處理,則在清除軟基后,鋪設級配碎石,清除基礎表面泥土、砂漿等,并進行鑿毛,根據其軸線中樁,端頭樁等按設計用全站儀放出墻身線,并在基礎上彈出墨線,沿墨線架立鋼模,模板沿軸線方向每隔1.0米設一道拉桿,豎向每隔1.0米設一道拉桿,以防止模板下部變形,各拉桿通過蝴蝶扣與模板背側鋼管連接,拉桿均用雙螺帽固定,以防止拉桿滑絲移位。模板內側用墻身同寬的木方水平支撐模板,其間距不大于80cm×80cm,以確保模板鋼度、垂直度和穩定性要求。按模板高度分上、中、下在模板兩側設置木制斜撐。兩側墻身平行模板之間設置水平面支撐,以保證涵洞凈空準確。一切支撐及拉桿等固定就位后,自檢模板平整度、垂直度以及穩定性,涵洞凈空等,并請監理工程師現場檢驗,合格后方可進行砼澆筑。
砼澆筑預先清洗模板,砼基礎,涂抹脫模劑,架設砼溜槽,拌和站嚴格按施工配合比進行砼拌和,通過溜槽送入模內。人工按30cm一層大致找平,采用2臺插入式振動密實,并要求振動棒振動時不能觸及模板。
4.現澆箱涵
①支架和模板的安裝
a:安裝前按圖紙要求檢查支架和自制模板的尺寸與形狀,合格后才準進入施工現場。
b:支架結構應滿足立模標高的調整要求。鋼管的間距不大于撐桿件。
c:檢查模板接縫,模板連接縫大于2mm用灰膏類填縫。
d: 在滿足強度要求前提下,對砼的外觀質量須嚴格要求,混凝土工程凡外露的模板,應采用2m2鋼模板或膠合板(厚度應大于2cm),或粗面木材料以厚膠合板或襯以金屬板。要求安裝模板接縫不大于1mm,接縫處相鄰兩模板高差小于1mm,模板平整度小于2mm。
②鋼筋骨架安裝:
a骨架制作:在支架上澆筑鋼筋混凝土蓋板時,應先在模板內制成平面骨架,制作鋼筋骨架時,須焊扎堅固。多層鋼筋焊接時,可采用側面焊縫,使之形成平面骨架,焊接縫設在彎起鋼筋的彎起點處。如斜筋彎起點之間的距離較大,應在中間部分適當增加短段焊接,以便有效地固定各層主鋼筋。
b鋼筋接頭:鋼筋的焊接采用搭疊式電弧焊接,鋼筋端部應預先折向一側,使兩接合鋼筋在搭接范圍內軸線一致以減少偏心。搭接時雙面焊縫的長度不小于5d,單面焊縫的長度不小于10d。
c鋼筋骨架的拼裝:用焊接的方法拼接骨架時,應用樣板嚴格控制骨架位置。骨架的施焊順序,宜由骨架的中間到兩邊,對稱地向兩端進行,并應先焊下部后焊上部,每條焊縫應一次成活,相鄰的焊縫應分區對稱地跳焊,不可順方向連續施焊。為保證混凝土保護層的厚度,應在鋼筋骨架與模板之間錯開放置適當數量的水泥砂漿墊塊、混凝土墊塊或鋼筋頭墊塊,骨架側面的墊塊應綁扎牢固。
③混凝土的運送
現場內,運輸工具采用手推車,支架頂于地面之間搭接工作架,以便運送混凝土,工作架應與支架分開。
④混凝土的澆筑
在鋼筋全部綁扎好之后,將砼蓋板半幅分次澆筑,或用斜層法從兩端對稱地向跨中澆筑,在跨中合攏,為避免支架不均勻沉陷的影響,澆筑工作宜盡量快速進行,以便在混凝土失去塑性前完成。
⑤變形縫
a:磚砌箱涵變形縫設置間距≤20m,鋼筋混凝土箱涵變形縫設置≤30m,并應上下貫通,蓋板不得騎縫鋪設。
b:當地基土質有顯著變化,或基礎位于挖填方銜接點,應增加變形縫并報設計批準。
c:變形縫構造柱沿墻高每隔0.5m設2Ф6鋼筋與墻體拉結,伸入墻體內長度≥1.0m,
d:橡膠止水帶埋設位置準確,其中心空心圓環應與變形縫中性線重合。
⑥混凝土養護
混凝土澆筑后立即進行養護。在養護期間,使混凝土表面保持濕潤,防止雨淋、日曬和受凍。對混凝土外露面,待表面收漿,凝固后即用草簾等物覆蓋,并經常在模板及草簾上灑水,灑水養護的時間,應不少于7天。
5.回填
基坑驗槽后,側墻兩側槽底以上600mm高范圍內采用2:8灰土分層回填。回填需防水層建成并且涵臺砼、涵底鋪砌砂漿強度達到70%以后才進行,回填材料采用透水性材料。回填時兩個涵臺同時對稱填筑,分層壓實,每層填筑控制在15cm以內,用沖擊夯夯實,壓實度達到95%。箱涵頂面填土時,第一層攤鋪厚度大于30cm,以防止劇烈沖擊,非道路段涵頂蓋板覆土小于70cm時不得采用機械碾壓。