亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

奮斗
發帖時間:2024-04-22 17:55:11 樓主

末端電源轉換開關是否都應采用四極開關?

豆豆923
回帖時間:2024-04-24 17:22:26 1樓

不一定。末端雙電源(包括變壓器電源和自備發電機電源)轉換開關是用 于轉換電源的功能性開關而非防短路或過載的保護性開關,其設置應力求簡單可靠。它是否需要斷開中性線以消除雜散電流與許多條件或因素有關,例如兩電源回路的接地系統類別、兩電源回路是否出自一組配電盤、系統接地的設置方式、電源回路有無裝設RCD、電氣裝置內敏感信息設備的位置、自備發電機 站內發電機的臺數等,情況十分復雜。因此 IEC 標準從不用一個簡單的條文來規定它應裝用四極開關或三極開關,而是視具體情況規定它應裝用四極或三極開關。

其他類似問題

末端電源轉換開關是否都應采用四極開關?...閱讀全文

奮斗 2024-04-22 786 1

為什么進行電氣維修時應用四極開關作電氣隔離?...閱讀全文

豆豆923 2024-04-16 659 1

照明開關電源安裝用什么質量驗收記錄表...閱讀全文

汐汐 2018-01-11 1674 2

照明的開關電源就是變壓的那種,安裝用什么質量驗收記錄表...閱讀全文

汐汐 2018-01-11 1844 2

線路、插座、開關接線試驗,配電箱和回路編號怎么寫...閱讀全文

月亮媽媽 2020-07-20 1067 4