裝用 RCM ?防范接地故障電弧火災應如何設置才簡單有效?

豆豆923
回帖時間:2024-04-11 17:04:57 1樓

IEC 標準和許多發達國家都對接地故障電弧火災的防范作出規定,這里以防 電氣火災做得最好的日本的做法作為借鑒來介紹。

日本《內線規程》第190-1條規定建筑物內低壓線路可能發生接地故障時 就必須安裝自動報警的RCM。大家知道只有雙重絕緣的線路和設備才不可能發生接地故障,但誰也不能保證一個建筑物內的電氣線路和設備全為雙重絕緣。 因此《內線規程》規定150m2 以上建筑面積的旅館、住宅、公寓和其他一些建 筑物都需裝設RCM。按此規定大量建筑物都需安裝 RCM, 勢將增加建設投資。但《內線規程》對這一報警的設置卻十分簡單價廉和有效。如果建筑物為低壓供電,《內線規程》規定其檢測元件(零序電流互感器),應安裝在戶外的電源進線箱前如圖12-13所示。如果安裝在戶外有困難,也可在戶內安裝,但必須 安裝在接近電源進線處。

圖12 . 13 - 1 ?日本《內線規程》內 RCM

報警系統安裝示例


圖12 . 13 - 2 ?變 電 所 內RCM 報警系統

電流互感器安裝位置

如果建筑物為高壓供電,則此檢測接地故障電流的電流互感器應安裝在變