同樣的工況,我用理正深基坑計算和品茗計算的結構不一致,樁的抗剪強度理正深基坑滿足要求(552.12KN),但品茗計算結構不滿足(1532.76KN),差了很多。大致原因是什么呢,請大神指點,以哪個為準呢?

其他類似問題

同樣的工況,我用理正深基坑計算和品茗計算的結構不一致,樁的抗剪強度理正深基坑滿足要求(552.12KN),但品茗計算結構不滿足(1532.76KN),差了很多。大致原因是什么呢,請大神指點,以哪個為準呢?...閱讀全文

豆豆556 2024-02-25 1006 0

我用的是資料軟件一代,存在的問題是在表格里排板的內容打出來就變格式,很郁悶!這個問題怎么才能解決?...閱讀全文

anran 2011-05-18 3899 1

請問下大神,為什么同養試塊報告匯總表達到設計強度與計算不一致。如圖所示,79.3/50*100%=159%,可軟件計算卻等于180.25%,這是什么情況。...閱讀全文

孤獨久了會累 2019-01-07 2681 2

模板計算中,荷載取值與模板規范好像不一致,如規范中計算模板和小梁時活荷載取2.5,再以集中荷載2.5KN核算,計算主梁時活載取1.5,計算立桿時取1.0,好想計算書中統一計算,沒有區別情況分別計算,造成計算出的東西偏大...閱讀全文

lilizhiguang 2015-01-21 2067 1

以ST6015為例,得到的基礎荷載與手冊上的基礎荷載表數據差別很大,軟件的算法和塔吊手冊的算法不一樣嗎?...閱讀全文