新澆混凝土梁板特性 體育館+8.90m,4~8軸交C軸KL12(5) 新澆混凝土樓板厚度(mm) 110
混凝土梁截面尺寸(mm)【寬×高】 250×700 模板支架高度H(m) 8.9
模板支架的縱向長度La(m) 34 模板支架的橫向長度Lb(m) 36.6
4、整體側向力驗算
結構模板縱向擋風面積AF(m2) 33
F=0.85AFωkla/La=0.85×33×0.174×0.7/34=0.1kN
N1=3FH/[(m+1)Lb]=3×0.1×8.9/[(4+1)×36.6]=0.015kN
σ=(1.05Nut+N1)/(φAKH)=
(1.05×9.218+0.015)×103/(0.308×457×0.976)=70.552N/mm2≤[f]=205N/mm2
符合要求!
4、整體側向力驗算
請問:模板支架的縱向長度La(m) 34 模板支架的橫向長度Lb(m) 36.6是指梁一端長度和寬度還是指整個樓板梁長和寬?
問題補充:
4、整體側向力驗算
結構模板縱向擋風面積AF(m2) 33
是否指梁長X梁高

逗逗五號
回帖時間:2011-03-14 09:34:36 1樓

另外,軟件提供懸挑提示功能,方法就是把鼠標放到窗口上的參數上面幾秒鐘即可。
逗逗五號
回帖時間:2011-03-14 09:29:25 2樓

請參考下面回復答案

其他類似問題

新澆混凝土梁板特性 體育館+8.90m,4~8軸交C軸KL12(5) 新澆混凝土樓板厚度(mm) 110混凝土梁截面尺寸(mm)【寬×高】 250×700 模板支架高度H(m) 8.9模板支架的縱向長度La(m) 34 模板支架的橫向長度Lb(m) 36.6 4、整體側向力驗算結構模板縱向擋風面積AF(m2) 33 F=0.85AFωkla/La=0.85×33×0.174×0.7/34=0.1kN N1=3FH/[(m+1)Lb]=3×0.1×8.9/[(4+1)×36.6]=0.015kN σ=(1.05Nut+N1)/(φAKH)=(1.05×9.218+0.015)×103/(0.308×457×0.976)=70.552N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 4、整體側向力驗算結構模板縱向擋風面積AF(m2) 33 F=0.85AFωkla/La=0.85×33×0.174×0.7/34=0.1kN N1=3FH/[(m+1)Lb]=3×0.1×8.9/[(4+1)×36.6]=0.015kN σ=(1.05Nut+N1)/(φAKH)=(1.05×9.218+0.015)×103/(0.308×457×0.976)=70.552N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 4、整體側向力驗算結構模板縱向...閱讀全文

釋然 2011-03-11 6139 2

高支模高度超過4米與4米以內的計算書怎么是一樣的?...閱讀全文

黃先生 2011-09-26 4553 2

1、有一個400*800矩形梁為汽車站走廊連接柱子的橫梁,無板架空,長5.4M,支模高度12m,設置盤扣架體尺寸為5.4*8.1m,抗傾覆穩定性驗算不通過,提示進行加固措施,請問這種高度架空梁支模架體尺寸如何考慮,才能滿足抗傾覆穩定性要求?...閱讀全文

豆豆799 2022-10-18 1268 1

在進行高支模方案中,主梁計算簡圖有時候顯示一種,有時候計算書顯示兩種,這與軟件中那個設置有關系?中板計算簡圖一中板計算簡圖二...閱讀全文

杜學亮 2018-06-06 2170 2

高支模板的間距、步距為1.0x1.0x1.5m。普通梁驗算都可以過,但有一種500x1300m梁步距過大不符合要求,且此類梁為范圍內最大梁,數量中等,其它截面類型梁1500的步距都沒問題。請問各位大神像這種情況應該怎么處理。如果單獨改這類梁步距就不成整體了,也不利于現實搭設。...閱讀全文