亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

黃工
發帖時間:2022-08-26 16:41:55 樓主

項目信息:一個<施工許可證>,一層地下室、4棟單體,層數5至6層,小型項目。
1、監理要求基礎與主體鋼筋要分開,4棟單體也要分開。(是否要這樣要求與合理)
2、本人是一個施工許可證,同一批鋼筋進場只送一批,送檢部位名稱寫《基礎與主體》,到了只到主體工程時,送檢部位寫《主體工程》,在備注加上棟號。(有問題不?)

3、求高手幫我看下表鋼筋取樣是否有問題?

2022-8-24鋼筋進場單 鋼筋取樣單
序號 廠家 規格 批號
進廠數量
(T)
序號 廠家 規格 組數 檢測部位
1 杰鋼 8 G21-14185 1.99 1 杰鋼 8 2
(地
構)
2 杰鋼 10 G21-14190 4.07 2 杰鋼 10 1
3 杰鋼 12 G21-13744 5.74 3 杰鋼 12 1
4 杰鋼 14 G21-10760 9.33 4 杰鋼 14 1
5 杰鋼 16 G21-12771 2.94 5 杰鋼 16 1
6 杰鋼 20 1-2208165-4 8.59 6 杰鋼 18 1
7 杰鋼 18 G21-12974 2.83 7 杰鋼 20 1
8 杰鋼 25 G21-14125 24.259 8 杰鋼 22 2
9 杰鋼 25 G21-14141 5.391 9 杰鋼 25 2
10 杰鋼 8 G21-14183 2.05
11 杰鋼 22 G21-14026 16.718
12 杰鋼 22 G21-14025 13.932

李莞莞
回帖時間:2022-08-26 22:44:20 1樓

有明確要求分開送,那就分開。監理或者業主認可你取樣批次跟使用的鋼筋是同一批進場也可以,當特殊情況處理。

其他類似問題

項目信息:一個<施工許可證>,一層地下室、4棟單體,層數5層至6層,小型項目。1、監理要求基礎與主體鋼筋要分開,4棟單體也要分開。(是否要這樣要求與合理)2、本人是一個施工許可證,同一批鋼筋進場只送一批,送檢部位名稱寫《基礎與主體》,到了只到主體工程時,送檢部位寫《主體工程》,在備注加上棟號。(有問題不?)3、求高手幫我看下表鋼筋取樣是否有問題? 2022-8-24鋼筋進場單 鋼筋取樣單 序號 廠家 規格 批號 進廠數量 (T) 序號 廠家 規格 組數 檢測部位 1 杰鋼 8 G21-14185 1.99 1 杰鋼 8 2 基 礎 與 主 體 結 構...閱讀全文

黃工 2022-08-26 926 1

監理日記的填寫要求...閱讀全文

奮斗 2025-02-12 434 1

來源:永明管理,施工技術繼上海、北京發文,部分工程項目不再強制要求進行工程監理后,廈門住建委發布關于小型社會投資項目原則上不再強制要求進行工程監理的通知,明確提出部分工程項目不再強制要求進行工程監理!廈門市建設局關于小型社會投資項目原則上不再強制要求進行工程監理的通知文號:廈建工〔2018〕173號 發布日期:[2018-08-31]?各區建設局,市建設工程質量安全監督站,各建設(代建)、施工、監理單位:為貫徹落實關于深化“放管服”改革和優化營商環境的工作部署,提高建設項目審批效率和便利化程度,促進建設項目及時開工建設,構建小型社會投資項目快速審批機制,市政府印發的《廈門市工程建設項目審批制度改革試點實施方案》(廈府〔2018〕149號)明確:“小型社會投資項目(符合區域規劃環評且不涉及危險化學品等需要特殊審批的建筑面積不大于20000平方米的廠房、倉儲、研發樓等生產辦公設施項目),原則上不再強制要求進行工程監理。建設單位可以自主決策選擇監理或全過程工程咨詢服務等其它管理模式。鼓勵有條件的建設單位實行自管模式”。本規定自印發之日起實施。特此通知。廈門市建設局2018年8月15日2017年2月國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》中有這么一段話:“全面落實各方主體的工程質量責任,特別要強化建設單位的首要責任和勘察、設計、施工單位的主體責任。”這短話與過往很多...閱讀全文

一介書生 2018-09-10 1758 0

請問機械連接取樣一般都是后臺做完就直接拿去送嗎?如果是后臺取樣的話,時間就會比現場取樣時間提早幾天,有可能報告出來了鋼筋還沒開始安裝,那么這個時間閉合?...閱讀全文

梁生 2019-03-27 4149 4

規范中,接頭的現場檢驗應按驗收批進行,同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭,應500個為一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個也應作為一個驗收批。對接頭的每一驗收批,必須在工程結構中隨機截取3個接頭試件作抗拉強度試驗,按設計要求的接頭等級進行評定。當3個接頭試件的抗拉強度均符合表1中相應等級的強度要求時,該驗收批應評為合格。如有1個試件的抗拉強度不符合要求,應再取6個試件進行復檢。復檢中如仍有1個試件的抗拉強度不符合要求,則該驗收批應評為不合格。現場檢驗連續10個驗收批抽樣試件抗拉強度試驗一次合格率為100%時,驗收批接頭數量可擴大1倍。1、驗收批是什么意思,我們都是按層劃分檢驗批,如果每層不到同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭不到500,是否也按一個驗收批,還是不用管按層劃分的檢驗批,湊齊500個就算一個驗收批呢?2、必須在工程結構中隨機截取,這個工程結構中隨機截取的意思是什么,是指的在安裝好接頭的柱子上取樣嗎,還是也可以在安裝前取樣,或者是加工區取樣?因為我覺得在安裝好的柱梁板上取樣很不現實。盼各位大神解答,謝謝!...閱讀全文