亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

木木
發帖時間:2022-07-03 22:32:57 樓主

JGJ130-2011中6.10.9規定懸挑工字鋼應按立桿縱距來設置,假如立桿縱距1500mm,飄窗陽角部位懸挑工字鋼也只能按不大于1500mm布置嗎?

豆豆341
回帖時間:2022-07-07 07:49:02 1樓

可以按1500設置,能計算能過就行。就怕計算不通過
  • 木木2022-07-15 21:00:30回復

    1500的排布已經很密了,計算確實過不了,加大18#工字鋼整體陽角還是有2根算不過,你有遇到過這樣的情況嗎? 1500的排布已經很密了,計算確實過不了,加大18#工字鋼整體陽角還是有2根算不過,你有遇到過這樣的情況嗎?

小驢哥
回帖時間:2022-07-04 11:31:19 2樓

根據規范要求,不能超1500mm

其他類似問題

JGJ130-2011中6.10.9規定懸挑工字鋼應按立桿縱距來設置,假如立桿縱距1500mm,飄窗陽角部位懸挑工字鋼也只能按不大于1500mm布置嗎?...閱讀全文

木木 2022-07-03 1215 2

主樓機房層90多米高有個造型板,外出主體結構大約2.2米(板厚120,邊梁200*400),方案是用外挑工字鋼上面搭設支模架,怎么用品茗安全計算工字鋼是否能達到要求。...閱讀全文

豆豆417 2020-07-26 1234 2

短工字鋼懸挑腳手架,花籃拉桿上拉懸挑腳手架這種短工字鋼懸挑腳陽角計算選用這個模塊是否正確,操作出問題改怎么解決。...閱讀全文

豆豆587 2020-05-23 1077 1

陽臺懸挑工字鋼...閱讀全文

雲帆遠航 2020-11-23 1108 1

8.4m的懸挑工字鋼支模架,驗算主梁要采用擱置主梁驗算還是采用多排懸挑架主梁驗算?主梁錨固點部位梁板配筋驗算是必須計算的嗎,邊梁配筋驗算總是不符合要求該怎樣處理?...閱讀全文