發帖時間:2022-06-24 10:28:34 樓主

主體結構質監站驗收后,后澆帶才施工,子分部驗收時間應該填質檢驗收時間還是后澆帶施工完成時間?如果填質檢驗收時間,后澆帶后續才施工,這個時間是不是很矛盾呢?

豆豆341
回帖時間:2022-07-03 07:34:59 1樓

分部驗收應該是全部完成并且混凝土強度全部出來以后的時間。如果你要嚴格按規范做又要與實際施工相符可以采用分段驗收的辦法。

后澆帶在設計和作用上分為兩種:一種叫伸縮后澆帶,一種叫沉降后澆帶。伸縮后澆帶在混凝土澆筑后2個月以后澆筑。沉降后澆帶在主體結構封頂以后2個月澆筑。

李莞莞
回帖時間:2022-06-24 21:22:19 2樓

分部驗收應該是全部完成并且混凝土強度全部出來以后的時間。如果你要嚴格按規范做又要與實際施工相符可以采用分段驗收的辦法。

后澆帶在設計和作用上分為兩種:一種叫伸縮后澆帶,一種叫沉降后澆帶。伸縮后澆帶在混凝土澆筑后2個月以后澆筑。沉降后澆帶在主體結構封頂以后2個月澆筑。


豆豆379
回帖時間:2022-06-24 21:13:33 3樓

可以出個情況說明,后澆帶安排后面再驗收

其他類似問題

主體結構質監站驗收后,后澆帶才施工,子分部驗收時間應該填質檢驗收時間還是后澆帶施工完成時間?如果填質檢驗收時間,后澆帶后續才施工,這個時間是不是很矛盾呢?...閱讀全文

豆豆301 2022-06-24 912 3

地下室地基與基礎分部驗收時間應該怎樣填寫?是寫五方驗收時間還是寫回填土施工完成時間?...閱讀全文

豆豆301 2022-07-30 861 2

人防工程基礎底板墊層隱蔽時間,應該是在防水卷材施工前和底板澆筑前,但隱蔽要求把混凝土抗壓強度報告編號寫上,這個報告是在澆筑28天后才出的報告,可是這個時間,墊層早就隱蔽掉了,防水卷材也做了,底板也澆掉了,那隱蔽驗收記錄的時間是否以防水卷材施工前為主?人防工程基礎底板墊層的混凝土工程檢驗批填寫時間是填抗壓強度報告出來之后,但混凝土原始記錄填寫時間是以施工時間還是以報告時間?如果是施工時間,那檢驗批和原始記錄里有一項是關于拆模后的外觀尺寸偏差,要填寫數據,現場不會等著報告出來之后再檢查填寫,墊層完成后,緊接著就是做防水,填寫的時間就會有邏輯問題,該填寫哪一個時間點?請各位老師指點迷津!謝謝!...閱讀全文

山鷹 2023-11-14 839 3

求問,我們這邊是一個工程中有好幾個樓,做檢驗批的時候單位(子工程)工程名稱我應該直接寫1#樓,2#樓這樣嗎?我之前的都寫成了工程總名稱,有問題嗎?需要改嗎?...閱讀全文

豆豆51 2022-06-16 876 3

請問材料報驗時間一般是進場時間還是實驗室報告出來后的時間...閱讀全文

斷筆書聲 2014-08-26 5344 3