人防工程基礎底板墊層隱蔽時間,應該是在防水卷材施工前和底板澆筑前,但隱蔽要求把混凝土抗壓強度報告編號寫上,這個報告是在澆筑28天后才出的報告,可是這個時間,墊層早就隱蔽掉了,防水卷材也做了,底板也澆掉了,那隱蔽驗收記錄的時間是否以防水卷材施工前為主?

人防工程基礎底板墊層的混凝土工程檢驗批填寫時間是填抗壓強度報告出來之后,但混凝土原始記錄填寫時間是以施工時間還是以報告時間?如果是施工時間,那檢驗批和原始記錄里有一項是關于拆模后的外觀尺寸偏差,要填寫數據,現場不會等著報告出來之后再檢查填寫,墊層完成后,緊接著就是做防水,填寫的時間就會有邏輯問題,該填寫哪一個時間點?

請各位老師指點迷津!謝謝!

創意枯竭
回帖時間:2023-11-15 09:23:31 1樓

按照現場實際情況寫,涉及到試塊抗壓強度的項目,隱蔽里面可以寫詳見試塊檢測報告;外觀質量不用等報告,拆模完成后就可以檢查
  • 山鷹2023-11-16 16:18:20回復

    感謝指點! 感謝指點!

創意枯竭
回帖時間:2023-11-15 09:22:30 2樓

按照現場實際情況寫,涉及到試塊抗壓強度的項目,隱蔽里面可以寫詳見試塊檢測報告;外觀質量不用等報告,拆模完成后就可以檢查
創意枯竭
回帖時間:2023-11-15 09:21:30 3樓

按照現場實際情況寫,涉及到試塊抗壓強度的項目,隱蔽里面可以寫詳見試塊檢測報告;外觀質量不用等報告,拆模完成后就可以檢查

其他類似問題

人防工程基礎底板墊層隱蔽時間,應該是在防水卷材施工前和底板澆筑前,但隱蔽要求把混凝土抗壓強度報告編號寫上,這個報告是在澆筑28天后才出的報告,可是這個時間,墊層早就隱蔽掉了,防水卷材也做了,底板也澆掉了,那隱蔽驗收記錄的時間是否以防水卷材施工前為主?人防工程基礎底板墊層的混凝土工程檢驗批填寫時間是填抗壓強度報告出來之后,但混凝土原始記錄填寫時間是以施工時間還是以報告時間?如果是施工時間,那檢驗批和原始記錄里有一項是關于拆模后的外觀尺寸偏差,要填寫數據,現場不會等著報告出來之后再檢查填寫,墊層完成后,緊接著就是做防水,填寫的時間就會有邏輯問題,該填寫哪一個時間點?請各位老師指點迷津!謝謝!...閱讀全文

山鷹 2023-11-14 838 3

請問材料報驗時間一般是進場時間還是實驗室報告出來后的時間...閱讀全文

斷筆書聲 2014-08-26 5343 3

如果還沒報建下來,已經開始施工了,資料的時間是按現場來填嗎,資料能通過嗎。。...閱讀全文

豆豆44 2015-08-25 2954 6

我想問一下,像鋼筋材料、加工等這些檢驗批是鋼筋進場做完復試就找監理簽字嗎 我們這邊是等到每層鋼筋驗收完畢后才把一整套的從材料、加工、連接、安裝檢驗批一起報的 日期我是錯開填的,但是監理方簽字簽的日期就是報驗的那一天 監理方的日期和我們自己的日期不一樣,這個有問題嗎?需要改嗎? 還是說我以后就分開報給監理方呢,求各位老師解答,謝謝了!!...閱讀全文

豆豆51 2022-06-22 1228 3

地下室地基與基礎分部驗收時間應該怎樣填寫?是寫五方驗收時間還是寫回填土施工完成時間?...閱讀全文

豆豆301 2022-07-30 860 2