亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆37
發帖時間:2021-10-22 14:55:02 樓主

為什么模板支架架體相關驗算都能通過,但是立桿地基基礎計算通不過,砼地面硬化,底座面積一般是0.2*0.2的,是不是取值不對?哪位大俠解釋一下,謝謝!

豆豆137
回帖時間:2021-11-05 22:51:08 1樓

可安實際情況增大底板面積啊
小丁小明
回帖時間:2021-10-25 07:05:01 2樓

沒有相關的數據無法判斷,底部混凝土地面硬化的情況,地基承載力調整系數修改了嗎?
  • 豆豆8862021-12-24 11:56:50回復

    底部混凝土硬化后,承載力特征值該怎么取呢 直接取混凝土的 還是回填土的呢 底部混凝土硬化后,承載力特征值該怎么取呢 直接取混凝土的 還是回填土的呢

其他類似問題

為什么模板支架架體相關驗算都能通過,但是立桿地基基礎計算通不過,砼地面硬化,底座面積一般是0.2*0.2的,是不是取值不對?哪位大俠解釋一下,謝謝!...閱讀全文

豆豆37 2021-10-22 1254 2

老師,我們方案專家論證的時候,對下面這句話提出異議,我該怎么和她結施。 “將荷載分項系數取為1”的依據是哪本規范的那句話?...閱讀全文

頹廢的建造師 2022-10-21 1055 1

1.254數值是什么意思?...閱讀全文

小楊 2021-02-01 1265 1

立桿基礎取標準值,品茗計算書按設計值。...閱讀全文

豆豆389 2021-05-15 974 1

十三、立桿基礎計算本工程超高模板立桿基礎為地下室頂板,已澆筑160厚C35混凝土。根據計算書,立桿承受的荷載最大每根為Nut=13.926kN;1、按沖切承載力計算:荷載重量由立桿傳遞到地下室頂板(砼標號C35),每根立桿(D=48㎜)承受承載力為13.926KN。集中力作用面積之周長:μ=2πr=2×3.14×(48/2+135/2)=575㎜μ:臨界截面的周長η1=0.4+1.2/βs=0.4+1.2/2=1η2=0.5+αsh0/4μ=0.5+40×135/(4×575)=2.8αs:板柱結構中柱類型的影響系數h0:截面有效高度 是否指樓板砼截面有效高度??...閱讀全文