亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆389
發帖時間:2021-05-15 14:49:28 樓主

立桿基礎取標準值,品茗計算書按設計值。

云中飛鶴
回帖時間:2021-05-21 15:39:14 1樓

規范要求不一樣,計算就不一樣、請你看一下自己采用的是那本規范

其他類似問題

立桿基礎取標準值,品茗計算書按設計值。...閱讀全文

豆豆389 2021-05-15 974 1

十三、立桿基礎計算本工程超高模板立桿基礎為地下室頂板,已澆筑160厚C35混凝土。根據計算書,立桿承受的荷載最大每根為Nut=13.926kN;1、按沖切承載力計算:荷載重量由立桿傳遞到地下室頂板(砼標號C35),每根立桿(D=48㎜)承受承載力為13.926KN。集中力作用面積之周長:μ=2πr=2×3.14×(48/2+135/2)=575㎜μ:臨界截面的周長η1=0.4+1.2/βs=0.4+1.2/2=1η2=0.5+αsh0/4μ=0.5+40×135/(4×575)=2.8αs:板柱結構中柱類型的影響系數h0:截面有效高度 是否指樓板砼截面有效高度??...閱讀全文

釋然 2010-09-09 6195 1

為什么模板支架架體相關驗算都能通過,但是立桿地基基礎計算通不過,砼地面硬化,底座面積一般是0.2*0.2的,是不是取值不對?哪位大俠解釋一下,謝謝!...閱讀全文

豆豆37 2021-10-22 1255 2

48m雙立桿腳手架,用48*3.0的鋼管,怎么立桿的橫距1.05米縱距1.5米步高1.8米,計算老是提示要減小縱橫距,橫距調到0.85,而且要加鋼絲繩卸載才通的過,使用1.05*1.5*1.8,如何設置參數才計算通過?哪位高手幫忙?(是用2011V9.5版的)...閱讀全文

小號1 2011-12-19 5345 3

請問計算模板腳手架時,立桿基礎為結構板時,怎么選擇呢,里面只有巖石,土之類的選項,如廣聯達縱然安全計算軟件里,就可以選擇混凝土和標號這些,這個沒有怎么辦...閱讀全文

工程師 2018-12-15 1954 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信