亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

JJ
發帖時間:2021-07-22 16:53:40 樓主

雙排腳手架計算荷載時,出現了一個0.035,從何而來的?

海歌
回帖時間:2021-08-02 16:32:25 1樓

先一個接近數值,寧大勿小。
JJ
回帖時間:2021-07-30 08:39:56 2樓

還有,外架計算時,查詢每米立桿承受的結構自重標準值時,查詢表內橫距縱距與現場實際并不一致,如何取值?比如現場橫距0.9,查詢表內只有1.05、0.8。
JJ
回帖時間:2021-07-30 08:33:50 3樓

我在問一個問題,我的項目屋面架構層有部分梁板懸挑,通過懸挑型鋼作為其模板支撐,采用那個模塊計算?
豆豆14
回帖時間:2021-07-27 17:42:48 4樓

0.035為水平鋼管的自重
JJ
回帖時間:2021-07-26 09:08:46 5樓

荷載計算問題

荷載計算中的0.035,是代表什么東西?

承載能力極限狀態
    q=1.2×(0.035+Gkjb×la/(n+1))+1.4×Gk×la/(n+1)=1.2×(0.035+0.3×1.5/(3+1))+1.4×3×1.5/(3+1)=1.752kN/m
    正常使用極限狀態
    q'=(0.035+Gkjb×la/(n+1))+Gk×la/(n+1)=(0.035+0.3×1.5/(3+1))+3×1.5/(3+1)=1.273kN/m

豆豆14
回帖時間:2021-07-22 17:12:43 6樓

可以截圖上傳看一下嗎

其他類似問題

雙排腳手架計算荷載時,出現了一個0.035,從何而來的?...閱讀全文

JJ 2021-07-22 1080 6

基本參數中選擇JGJ130和JGJ162為計算依據時,面板驗算在計算q1和q1活的時候,活荷載只計算了Q2K, 基本參數中選擇GB51210為計算依據時,面板驗算在計算q1和q1活的時候,活荷載計算了Q1K+Q2K, JGJ130第5.4.4條計算立桿段的軸向力設計值N公式中,ΣNQk———可變荷載對立桿產生的軸向力標準值總和(kN)。這個總和是不是要Q1K+Q2K? 或者說是公式我根本就是理解錯了,請老師指點迷津。...閱讀全文

頹廢的建造師 2022-10-15 834 1

塔吊基礎設計中沒有風荷載的地區地面粗糙類別選項...閱讀全文

cool 2020-05-12 1221 1

請問,品茗安全計算軟件,模板模塊中,同樣規格梁:400x600 危險性分析中的線荷載計算、梁模板中的線荷載計算兩者存在區別,如何理解 集中線荷載:(危險性分析內容) 寬度b=梁寬=0.4 活載控制時荷載組合S1=0.9b[1.2(G1k+ G2k+ G3k)+1.4Q2k] =0.9×0.4×[1.2×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×2] =8.006 kN/m 恒載控制時荷載組合S2=0.9b[1.35(G1k+ G2k+ G3k)+1.4×0.7Q2k] =0.9×0.4×[1.35×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×0.7×2] =8.579 kN/m 兩者取大值,即集中線荷載S=max[S1,S2]=8.579 kN/m < 20 kN/m 集中線荷載(梁模板計算中) b=1m取值 q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+...閱讀全文

豆豆818 2015-03-07 7589 2

我用的2011V9.5版本在進行梁模板(扣件式)計算取值的時候,在取模板自重標準值的時候,我們軟件是按照模板安全技術規范4.1.1節中表4.1.1樓板模板自重標準值表格取值的,而樓板模板及其支架為取值為0.75KN/㎡(樓層高度為4m以下),但樓層高度超過4米是還是按這個取值嗎,還是有什么計算方法,如果沒有的話可以按照珊瑚版中梁模板計算嗎,比較急用,麻煩你了...閱讀全文

豆豆 2011-12-12 8239 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信