亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆
發帖時間:2011-12-12 21:10:47 樓主

我用的2011V9.5版本在進行梁模板(扣件式)計算取值的時候,在取模板自重標準值的時候,我們軟件是按照模板安全技術規范4.1.1節中表4.1.1樓板模板自重標準值表格取值的,而樓板模板及其支架為取值為0.75KN/㎡(樓層高度為4m以下),但樓層高度超過4米是還是按這個取值嗎,還是有什么計算方法,如果沒有的話可以按照珊瑚版中梁模板計算嗎,比較急用,麻煩你了

fany
回帖時間:2011-12-13 19:12:05 1樓

9.5版本中的模板計算參考了JGJ162-2008的規范,具體計算細節您可以看一下規范。珊瑚版采用的是老得JGJ130-2001的規范(目前此規范已經停止使用,按照新130規范要求,模板支架計算采用162的標準)
fany
回帖時間:2011-12-13 11:20:39 2樓

在浙江總工程師交流會中有一個意見您可以參考:超過4米的將架體自重增加0.5KN(1平方米范圍內由低到頂)
  • 豆豆2011-12-13 12:28:05回復

    V9.5版本比以前的版本在立桿穩定性驗算上要簡單很多,而且取值也不在加支架自重,這是為什么啊 V9.5版本比以前的版本在立桿穩定性驗算上要簡單很多,而且取值也不在加支架自重,這是為什么啊

  • 豆豆2011-12-13 13:20:48回復

    1、λ=h/i=1500/15.9=94.34≤[λ]=150,布距是1.5m,咱們軟件上用這個公式計算的,長細比計算公式為什么沒有系數了,是用布距直接除以i。 2、立柱最大受力N=max[R'max2左+N邊1,Rmax1,R'max2右+N邊2]=max[0.2+0.9max[1.2×(1.25+(24+1.1)×0.18)+1.4×4,1.35×(1.25+(24+1.1)×0.18)+1.4×0.7×4]×(1+0.65-0.3/2)/2×1,8.8,0.2+0.9max[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.18)+1.4×4,1.35×(0.5+(24+1.1)×0.18)+1.4×0.7×4]×(1+1.3-0.65-0.3/2)/2×1]=8.8kN 上面的立桿最大受力中的8.8kn為什么沒有加立桿的自重值,是不是計算錯了,還是我理解錯了。麻煩你了,能不能幫我解答一下這兩個問題。我用的2011V9.5版本在進行梁模板(扣件式)計算取值的時候,在取模板自重標準值的時候,我們軟件是按照模板安全技術規范4.1.1節中表4.1.1樓板模板自重標準值表格取值的,而樓板模板及其支架為取值為0.75KN/㎡(樓層高度為4m以下),但樓層高度超過4米是還是按這個取值嗎,還是有什么計算方法,如果沒有的話可以按照珊瑚版中梁模板計算嗎,比較急用,麻煩你了...閱讀全文

豆豆 2011-12-12 8237 2

品茗的計算軟件,在進行模板是否是超規模的危大工程分析時,模板的自重取值是如何來的呢?如:600*1600的梁,品茗的計算軟件取值是0.9KK/m2。為什么不是(梁的側模+2*梁的高度)*0.5呢?即(1.6*2+0.6)*0.5=1.9呢?...閱讀全文

豆豆326 2024-07-05 601 0

各位老師,請問擱置主梁計算中荷載如何取值?要手動計算每一根立桿的壓力么?...閱讀全文

豆豆48 2023-06-19 1316 2

模板安全計算中,對于立桿穩定性的荷載取值,在軟件計算時只取鋼筋混凝土自重、模板及支架自重、施工荷載(不考慮風荷載),未對振搗荷載取值。模塊中定義的振搗豎向荷載為2KN/㎡,這部分荷載不需要記取么?既然是豎向荷載,那么也對立桿的穩定性產生影響才對,在立桿穩定性計算中就應該有振搗荷載的疊加才對。如圖所示,高亮部分的取值,2.5為施工荷載,模塊中定義的振搗荷載為2,計算中未記取振搗荷載。...閱讀全文

月宴詩香 2013-06-12 3822 1

模板規范中施工人員及設備活荷載Q1,在計算模板及支持模板的小梁時取均布荷載2.5kn/㎡或集中荷載2.5kn計算取兩者危險情況,計算支撐的主梁時取1.5kn/㎡,計算支架立柱時取1kn/㎡。 但是軟件中只有計算支架立柱時取值,這是為何。規范中這一條應該如何理解?...閱讀全文

wukong 2013-10-07 7186 2

售前客服