4 集中線荷載:
    活載控制時荷載組合S1=b[1.2(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.4Q1k]
                        =0.4×[1.2×(0.75+24×0.9+1.5×0.9)+1.4×2.5]
                        =12.776 kN/m
    恒載控制時荷載組合S2=b[1.35(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.4×0.7Q1k]
                        =0.4×[1.35×(0.75+24×0.9+1.5×0.9)+1.4×0.7×2.5]
                        =13.778 kN/m

    兩者取大值,即集中線荷載S=max[S1,S2]=13.778 kN/m < 15 kN/m

梁模板計算荷載時模板及支架是不是應該考慮梁側模按展開面積計算?

其他類似問題

危大工程范圍?建筑工程危大工程的范圍...閱讀全文

奮斗 2022-11-23 6015 2

危大工程清單,危大工程有哪些?...閱讀全文

奮斗 2022-11-16 2758 2

4 集中線荷載: 活載控制時荷載組合S1=b[1.2(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.4Q1k] =0.4×[1.2×(0.75+24×0.9+1.5×0.9)+1.4×2.5] =12.776 kN/m 恒載控制時荷載組合S2=b[1.35(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.4×0.7Q1k] =0.4×[1.35×(0.75+24×0.9+1.5×0.9)+1.4×0.7×2.5] =13.778 kN/m 兩者取大值,即集中線荷載S=max[S1,S2]=13.778 kN/m < 15 kN/m 梁模板計算荷載時模板及支架是不是應該考慮梁側模按展開面積計算?...閱讀全文