你好,我們將鋼筋加工棚設在車庫頂板上,下部鋼管架支撐方案,可調托座承載力驗收、長細比驗收、立桿穩定性驗收都通過了,監理要求集中荷載驗算。軟件如何設置,求助?謝謝

逗逗567
回帖時間:2021-04-27 10:18:40 1樓

鋼筋加工棚里面,應會有些機械,如果想驗算這部分荷載對樓蓋作用借助“地下室臨時支撐回頂模塊”

其他類似問題

你好,我們將鋼筋加工棚設在車庫頂板上,下部鋼管架支撐方案,可調托座承載力驗收、長細比驗收、立桿穩定性驗收都通過了,監理要求集中荷載驗算。軟件如何設置,求助?謝謝...閱讀全文

2021-04-16 1030 1

請問,品茗安全計算軟件,模板模塊中,同樣規格梁:400x600 危險性分析中的線荷載計算、梁模板中的線荷載計算兩者存在區別,如何理解 集中線荷載:(危險性分析內容) 寬度b=梁寬=0.4 活載控制時荷載組合S1=0.9b[1.2(G1k+ G2k+ G3k)+1.4Q2k] =0.9×0.4×[1.2×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×2] =8.006 kN/m 恒載控制時荷載組合S2=0.9b[1.35(G1k+ G2k+ G3k)+1.4×0.7Q2k] =0.9×0.4×[1.35×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×0.7×2] =8.579 kN/m 兩者取大值,即集中線荷載S=max[S1,S2]=8.579 kN/m < 20 kN/m 集中線荷載(梁模板計算中) b=1m取值 q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+...閱讀全文

豆豆818 2015-03-07 7589 2

550*1000鋼筋混凝土梁集中線荷載怎么計算?...閱讀全文

大到暴峰 2017-07-31 24994 7

模板計算中梁、板的施工總荷載、集中線荷載在計算書中看哪項數據的?...閱讀全文

難得清閑 2012-09-05 11885 1

1、這是品茗計算中的q1: q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4ψcQ2k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×0.7×2]×1=48.359kN/m 2、超過一定規模的危險性較大的分部分項工程中混凝土模板支撐工程:搭設高度8m及以上;搭設跨度18m及以上,施工總荷載15kN/m2及以上;集中線荷載20kN/m及以上。 公司的技術總工說q1的值超過了20KN/M,需要專家論證。請問q1就是指集中線荷載嗎?求大神幫我解釋一下...閱讀全文

love is love 2016-10-17 9246 1