亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

love is love
發帖時間:2016-10-17 18:04:03 樓主

1、這是品茗計算中的q1:

q10.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q2k1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4ψcQ2k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×0.7×2]×1=48.359kN/m

2、超過一定規模的危險性較大的分部分項工程中混凝土模板支撐工程:搭設高度8m及以上;搭設跨度18m及以上,施工總荷載15kN/m2及以上;集中線荷載20kN/m及以上。

公司的技術總工說q1的值超過了20KN/M,需要專家論證。請問q1就是指集中線荷載嗎?求大神幫我解釋一下

mya
回帖時間:2016-10-18 08:47:00 1樓

是的,一般就是我們大梁部位的荷載達到20kN/m及以上

其他類似問題

1、這是品茗計算中的q1: q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4ψcQ2k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×0.7×2]×1=48.359kN/m 2、超過一定規模的危險性較大的分部分項工程中混凝土模板支撐工程:搭設高度8m及以上;搭設跨度18m及以上,施工總荷載15kN/m2及以上;集中線荷載20kN/m及以上。 公司的技術總工說q1的值超過了20KN/M,需要專家論證。請問q1就是指集中線荷載嗎?求大神幫我解釋一下...閱讀全文

love is love 2016-10-17 9244 1

請問,品茗安全計算軟件,模板模塊中,同樣規格梁:400x600 危險性分析中的線荷載計算、梁模板中的線荷載計算兩者存在區別,如何理解 集中線荷載:(危險性分析內容) 寬度b=梁寬=0.4 活載控制時荷載組合S1=0.9b[1.2(G1k+ G2k+ G3k)+1.4Q2k] =0.9×0.4×[1.2×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×2] =8.006 kN/m 恒載控制時荷載組合S2=0.9b[1.35(G1k+ G2k+ G3k)+1.4×0.7Q2k] =0.9×0.4×[1.35×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×0.7×2] =8.579 kN/m 兩者取大值,即集中線荷載S=max[S1,S2]=8.579 kN/m < 20 kN/m 集中線荷載(梁模板計算中) b=1m取值 q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+...閱讀全文

豆豆818 2015-03-07 7589 2

550*1000鋼筋混凝土梁集中線荷載怎么計算?...閱讀全文

大到暴峰 2017-07-31 24993 7

模板計算中梁、板的施工總荷載、集中線荷載在計算書中看哪項數據的?...閱讀全文

難得清閑 2012-09-05 11883 1

如果梁500*1000,按照S=b[1.3×(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.5×γL×Q1k]計算就是危大,但是如果按1.3*[0.5*(h+h+b)+(G2k+G3k)*h]+1.5*b*γL*Q1k就是超危,那么模板木方自重? 這個應該是按0.5*(h+h+b)還是按軟件的0.75*b才算準確。...閱讀全文

豆豆657 2024-05-10 606 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信