各位大神,按照塔吊說明書出設計計算書能通過,按規范分部計算出計算書顯示偏心不滿足要求,不通過是怎么回事,這兩者的結論不應該是一致的嗎?

逗逗567
回帖時間:2020-09-07 09:02:59 1樓

你可以看下這個帖子:http://www.39xt.com/Question/Question_Answer_126896_1.aspx     計算不過兩方面因素:1/荷載填取是否有問題,2/ 規范限制要求不同。

其他類似問題

各位大神,按照塔吊說明書出設計計算書能通過,按規范分部計算出計算書顯示偏心不滿足要求,不通過是怎么回事,這兩者的結論不應該是一致的嗎?...閱讀全文

豆豆132 2020-09-03 1380 1

如何進行塔吊基礎驗算...閱讀全文

豆豆760 2020-06-16 1266 3

在塔吊基礎的驗算過程中,為什么人家說明書里的面的尺寸,在驗算時卻通不過?中聯的QTZ80(TC5610).中聯說明書的里尺寸5000*5000*1000就夠了,可是在軟件復核時卻,做到5500*5500*1000也不符合要求。。。。...閱讀全文

bm_ywx 2013-01-06 1875 0

塔吊基礎驗算哪些內容...閱讀全文

奮斗 2024-06-13 812 1

塔吊計算模塊中,存在軟弱下臥層時,需要進行驗算地基變形。軟件中默認為20mm,但實際計算時應如何取值?...閱讀全文

豆豆786 2022-01-27 1078 1