亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

huaye
發帖時間:2020-06-14 18:43:41 樓主

大家可以看看,只是和大家一起學習交流參考,本人并無惡意,2.5集中荷載可以單獨列出計算

逗逗567
回帖時間:2020-06-19 09:38:02 1樓

上樓的朋友對這個點理解透了。選擇JGJ162—2008規范或TCCIAT0003-2019有這個2.5KN集中力的復核。 品茗是挑選最不利的荷載驗算,更加匯總些,一個題多種解法。

lh
回帖時間:2020-06-15 08:53:58 2樓

不錯,既然你能夠截這些圖,說明這個點應該是理解了。但PKPM這種計算我覺得沒必要,品茗的人估計不會改的,這個計算多余了,直接在強度計算時取最大值計算就可以了,沒有必要在一個人能背100斤的情況下再去驗算能不能背得動20斤

其他類似問題

大家可以看看,只是和大家一起學習交流參考,本人并無惡意,2.5集中荷載可以單獨列出計算...閱讀全文

huaye 2020-06-14 1735 2

尊敬的領導: 您好! 我是貴司品茗施工安全計算軟件使用者,現就在使用過程中所遇到的一些問題,向貴司反映一下,以利于貴司在施工安全計算軟件開發方面有更好的成就及提升,更好的開闊市場,更好的讓廣大使用者喜好貴司這款軟件。 貴司的安全計算軟件在模板計算方面,計算依據有《建筑施工模板安全技術規范》(JGJ162-2008)、腳手架規范等,為什么在模板支撐驗算時,選用《建筑施工模板安全技術規范》(JGJ162-2008)作為驗算依據時,在板模板計算書中無論選取多厚的板,小梁的強度驗算及抗剪驗算的數值都一樣,例如:350厚板的小梁的強度驗算及抗剪驗算的數值與250厚板的小梁的強度驗算及抗剪驗算的數值一樣,中間也有咨詢結構方面的專家,專家說這是不對的,這兩種厚度的板在進行驗算過程中是不一樣的,還有就是相關方面的專家也說驗算哪個模塊就應該選取哪個規范作為計算依據,如:驗算腳手架,應該選取腳手架規范(JGJ130-2001、GB51210-2016)作為驗算依據;驗算模板,應該選取模板規范(JGJ162-2008)作為驗算依據. 如果模板驗算依據也選取腳手架規范,那國家就不需要出模板規范(JGJ162-2008)了,只出腳手架規范就可以了,既然國家出模板規范(JGJ162-2008),那就說明模板在進行驗算時應該選取模板規范,貴司研發人員可以自行來檢測一下,以模板規范(JGJ162-2008)...閱讀全文

huaye 2020-06-10 4326 2

想咨詢一下,模板支撐架計算依據應該采用JGJ162-2008還是采用GB51210-2016規范進行驗算?還有就是為什么依據JGJ162-2008進行板模板驗算,無論混凝土板厚度是多少,小梁的驗算結果都是一致的?大家有沒有遇到這種情況,望給予解答一下!謝謝!...閱讀全文

huaye 2020-06-10 1289 1

模板支架高度1.7m計算不了嗎...閱讀全文

豆豆771 2021-01-29 988 1

手動繪制剪刀撐有時不在繪的部位,而在別的部位顯示。...閱讀全文

2022-10-03 750 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信