亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

珍珍
發帖時間:2019-04-07 17:00:53 樓主

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表怎么填?

韋先生
回帖時間:2019-04-08 14:36:05 1樓

··你這樣問 我只能說 看規范了

其他類似問題

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表怎么填?...閱讀全文

珍珍 2019-04-07 1861 1

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批容量是填米還是填回路?我們這個不分段填米,提示容量大于3200。...閱讀全文

小五 2019-03-10 5811 1

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄14.1主控項目14.1.1 同一交流回路的絕緣導線不應敷設于不同的金屬槽盒內或穿于不同金屬導管內。 檢查數量:按每個檢驗批的配線總回路數抽查20%,且不得少于1個回路。 檢查方法:觀察檢查。14.1.2除設計要求以外,不同回路、不同電壓等級和交流與直流線路的絕緣導線不應穿于同一導管內。 檢查數量:按每個檢驗批的配線總回路數抽查 20%,且不得少于1個回路。 檢查方法:觀察檢查。14.1.3絕緣導線接頭應設置在專用接線盒(箱)或器具內,不得設置在導管和槽盒內,盒(箱)的設置位置應便于檢修。 檢查數量:按每個檢驗批的配線回路總數抽查10%,且不得少于1個回路。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。14.2一般項目14.2.1 除塑料護套線外,絕緣導線應采取導管或槽盒保護,不可外露明敷。 檢查數量:按每個檢驗批的絕緣導線配線回路數抽查10%,且不得少于1個回路。 檢查方法:觀察檢查。14.2.2絕緣導線穿管前,應清除管內雜物和積水,絕緣導線穿入導管的管口在穿線前應裝設護線口。 檢查數量:按每個檢驗批的絕緣導線穿管數抽查10%,且不得少于1根導管。 檢查方法:施工中觀察檢查。14....閱讀全文

Better me 2018-08-10 19095 0

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批是在同一張表格的,那么兩個的檢驗批是分開做還是一起做?...閱讀全文

菜鳥 2017-08-16 9594 2

為什么沒有管內穿線和線槽內敷線隱蔽工程驗收記錄呀...閱讀全文

汕澗沁溪 2018-04-20 2632 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信