亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

菜鳥
發帖時間:2017-08-16 10:24:03 樓主

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批是在同一張表格的,那么兩個的檢驗批是分開做還是一起做?

風云
回帖時間:2017-08-16 14:15:37 1樓

分開

Better me
回帖時間:2017-08-16 10:29:27 2樓

最好是分開報驗  
  • 菜鳥2017-08-16 11:03:52回復

    那我現在是用建筑電氣里面《管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄》,還是智能建筑《線纜敷設檢驗批質量驗收記錄》,智能化的《線纜敷設檢驗批質量驗收記錄》是分系統的,那么就要每個系統都分開做嗎? 那我現在是用建筑電氣里面《管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄》,還是智能建筑《線纜敷設檢驗批質量驗收記錄》,智能化的《線纜敷設檢驗批質量驗收記錄》是分系統的,那么就要每個系統都分開做嗎?

  • Better me2017-08-16 13:44:24回復

    根據分部子分部分項不同 也要分開報驗 ,便于后期歸檔 根據分部子分部分項不同 也要分開報驗 ,便于后期歸檔

  • 菜鳥2017-08-16 15:39:17回復

    那資料歸檔檢驗批原始記錄要放進去嗎? 那資料歸檔檢驗批原始記錄要放進去嗎?

其他類似問題

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批是在同一張表格的,那么兩個的檢驗批是分開做還是一起做?...閱讀全文

菜鳥 2017-08-16 9594 2

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批容量是填米還是填回路?我們這個不分段填米,提示容量大于3200。...閱讀全文

小五 2019-03-10 5811 1

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表怎么填?...閱讀全文

珍珍 2019-04-07 1862 1

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄14.1主控項目14.1.1 同一交流回路的絕緣導線不應敷設于不同的金屬槽盒內或穿于不同金屬導管內。 檢查數量:按每個檢驗批的配線總回路數抽查20%,且不得少于1個回路。 檢查方法:觀察檢查。14.1.2除設計要求以外,不同回路、不同電壓等級和交流與直流線路的絕緣導線不應穿于同一導管內。 檢查數量:按每個檢驗批的配線總回路數抽查 20%,且不得少于1個回路。 檢查方法:觀察檢查。14.1.3絕緣導線接頭應設置在專用接線盒(箱)或器具內,不得設置在導管和槽盒內,盒(箱)的設置位置應便于檢修。 檢查數量:按每個檢驗批的配線回路總數抽查10%,且不得少于1個回路。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。14.2一般項目14.2.1 除塑料護套線外,絕緣導線應采取導管或槽盒保護,不可外露明敷。 檢查數量:按每個檢驗批的絕緣導線配線回路數抽查10%,且不得少于1個回路。 檢查方法:觀察檢查。14.2.2絕緣導線穿管前,應清除管內雜物和積水,絕緣導線穿入導管的管口在穿線前應裝設護線口。 檢查數量:按每個檢驗批的絕緣導線穿管數抽查10%,且不得少于1根導管。 檢查方法:施工中觀察檢查。14....閱讀全文

Better me 2018-08-10 19095 0

模板、鋼筋、混凝土檢驗批墻柱和梁板分開做嗎?混凝土標號不一樣,請問你們都怎么做的?...閱讀全文