亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

清風
發帖時間:2011-06-08 09:13:55 樓主

1、品茗安全計算軟件2011的腳手架工程中只有腳手架計算模塊,沒有找到模板支撐架計算模塊,請問橋梁工程中拱橋上部結構鋼筋砼主拱圈的滿堂支架(可以是扣件式鋼管,也可以是碗扣式鋼管)如何計算?
2、模板工程計算中也沒有找到拱橋模板的計算模塊,請問鋼筋砼拱橋的圓弧拱圈或類似型式的模板該如何計算?

aijun12321
回帖時間:2011-06-08 17:40:17 1樓

現有版本中的確沒有單獨針對橋梁模板的驗算,對于橋梁模板驗算的過程與建筑工程中是一樣的,只是因為橋梁模板中各個部位的板厚不一致,所以如果說用現有軟件計算也是按梁段各個部位驗算,驗算部位不同折合實際的砼厚度進行驗算。在模板工程中有碗口式、重型門式、扣件式等類型支撐架體驗算。對于圓弧部位同樣是根據不同部位厚度驗算,對于砼自重產生的水平力都是通過加強構造措施來消除。

其他類似問題

1、品茗安全計算軟件2011的腳手架工程中只有腳手架計算模塊,沒有找到模板支撐架計算模塊,請問橋梁工程中拱橋上部結構鋼筋砼主拱圈的滿堂支架(可以是扣件式鋼管,也可以是碗扣式鋼管)如何計算?2、模板工程計算中也沒有找到拱橋模板的計算模塊,請問鋼筋砼拱橋的圓弧拱圈或類似型式的模板該如何計算?...閱讀全文

清風 2011-06-08 6941 1

新版安全軟件中,模板及支架標準值如何取,按建筑工程模板安全施工技術規定,G1k應根據模板設計圖紙計算確定,軟件中給的選項表是肋型或無梁樓板模板的標準值,如果計算梁的模板時是否也可以按這個表取值,如果要按設計圖紙計算,如何計算。謝謝...閱讀全文

鋼筋 2011-06-23 6601 1

新版安全軟件中,模板及支架標準值如何取,按建筑工程模板安全施工技術規定,G1k應根據模板設計圖紙計算確定,軟件中給的選項表是肋型或無梁樓板模板的標準值,如果計算梁的模板時是否也可以按這個表取值,如果要按設計圖紙計算,如何計算。謝謝!...閱讀全文

鋼筋 2011-06-23 6706 1

進行模板支架對砼樓蓋影響分析計算時,荷載參數里面的“當前施工層每根立桿傳遞荷載”怎么取值?...閱讀全文

一陣風 2015-08-05 4513 5

模板工程模塊中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架計算依據有5種:《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016如監理和當地安監站沒有規定,一般選哪個為依據進行計算,計算依據為JGJ130-2011時,施工荷載標準值為1.1KN/m2,參照的規范是JGJ162-2008,當計算依據采用GB51210-2016時,施工荷載標準值一般為2.0KN/m2,這個施工荷載標準值有無統一規定;在危險性分析模塊中,計算依據有4種:《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016,同一根梁如600x900,樓板厚度200mm,層高4米、跨長8米,無空中連廊,上下層無凹進,基本組合,采用的依據不同,對于是否屬于高支模的判斷結果不同,如果監理和當地安監站沒有具體要求,一般選哪個計算依據來判定;...閱讀全文

王建國 2018-08-04 10256 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信