4512
5
進行模板支架對砼樓蓋影響分析計算時,荷載參數里面的“當前施工層每根立桿傳遞荷載”怎么取值?
樓主這個問題有人知道嗎?我也比較疑惑
一陣風2015-08-06 14:29:12回復
進行大截面梁支撐計算時也是這樣取值嗎?這樣的取值會很大。 進行大截面梁支撐計算時也是這樣取值嗎?這樣的取值會很大。
一陣風2015-08-06 14:43:53回復
要求進行專家論證的大截面梁(下面樓板與大截面梁垂直對應的部位也有結構梁)支撐對樓蓋的影響驗算時,也是這樣計算嗎?下面樓板對應部位的梁如何考慮它的承載能力? 要求進行專家論證的大截面梁(下面樓板與大截面梁垂直對應的部位也有結構梁)支撐對樓蓋的影響驗算時,也是這樣計算嗎?下面樓板對應部位的梁如何考慮它的承載能力?
云中飛鶴2015-08-06 18:13:33回復
你梁下面又不是板?梁是靠柱和梁來承重的,是不用計算的額 你梁下面又不是板?梁是靠柱和梁來承重的,是不用計算的額
一陣風2015-08-07 17:02:52回復
我們項目的800*1900的梁進行了專家論證,向下圖這種情況,不需要驗算梁支撐對下一層梁板的影響嗎? 我們項目的800*1900的梁進行了專家論證,向下圖這種情況,不需要驗算梁支撐對下一層梁板的影響嗎?
云中飛鶴2015-08-07 17:27:57回復
梁下不需要計算的,只有板下才需要計算 梁下不需要計算的,只有板下才需要計算
一陣風2015-08-06 10:43:39回復
視頻教程只是說了可以自動計算也可以手動修改,如何計算來的還是不清楚,請明確具體是模板支撐計算里的那一項? 視頻教程只是說了可以自動計算也可以手動修改,如何計算來的還是不清楚,請明確具體是模板支撐計算里的那一項?
這個翻開你樓板支撐的計算書,看立桿計算項目或者基礎計算一欄,里面有數據,按那個數據直接填過來
視頻實例:腳手架對樓蓋的影響 - 品茗安全軟件快速入門 - 品茗安全計算軟件視頻教程 - 品茗逗逗網http://www.39xt.com/Video_View_2697.aspx
一陣風2015-08-05 16:51:09回復
具體是取立柱驗算里面的“ 立柱最大受力Nw”嗎 具體是取立柱驗算里面的“ 立柱最大受力Nw”嗎
云中飛鶴2015-08-05 16:59:37回復
選下圖里的加風荷載和不加的最大值 選下圖里的加風荷載和不加的最大值
云中飛鶴2015-08-05 17:04:00回復
我現在手里沒有計算書,你把計算書那個項給我截個圖 我現在手里沒有計算書,你把計算書那個項給我截個圖
其他類似問題
進行模板支架對砼樓蓋影響分析計算時,荷載參數里面的“當前施工層每根立桿傳遞荷載”怎么取值?...閱讀全文
一陣風 2015-08-05 4512 5
施工層下設支架層數都設置到5層了,結果還是 Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐Mu2'<m2'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐 這是什么情況啊,沒法做了啊?,F(xiàn)實怎么可能隔5層拆模的,,是不是軟件有問題?有沒有哪位大神做過的,教一下我啊,,萬分感謝...閱讀全文
韜光養晦 2015-07-29 3917 2
我是湖南人,在“模板支架對樓蓋影響分析”的計算中,我遇到了以下問題要請各位專家幫我解決一下:1、按以下程序打開品茍安全計算軟件:“CSC2010-HN→模板工程→模板支架對樓蓋影響分析→樓蓋板單元結構參數→砼強度實測值”,程序中的“砼強度實測值”是一個自動選項,但我覺得該選項值不對,就以“品茗軟件大廈”為例吧,當前施工層數為第4層,施工層下支架層數為2層,樓蓋砼強度等級為C30,當選第3層樓蓋的砼齡期為28天時,自動選擇值為14.3MPa,而根據我們實際檢測,其砼強度已基本接近了30MPa,兩者相差甚遠,即使你想輸入實際值時卻又輸不進去,請問是怎么回事?2、在“模板支架對樓蓋影響分析”計算中還遇到了一個更奇怪的問題,就是當首次計算發現施工層下的支架層數不夠時,采取增加支架層數,但不管你增加多少層支架,計算結果仍不能滿足要求,這與實際也是不相符的,在實際操作中,我們在施工層下保留3~4層支架是完全能滿足安全要求的。3、該軟件中,樓蓋板中的鋼筋布置只有底層鋼筋和面層支座處負筋的設置,而沒有雙層雙向通長鋼筋的設置情況,沒辦法對雙層雙向通長鋼筋設置的樓蓋進行計算。在實際中我們接觸最多的是雙層雙向通長鋼筋設置的樓蓋。...閱讀全文
冰雪 2010-07-15 5415 3
在模板支架對樓蓋影響計算中,根據現場實際情況,我們保留地下二層和地下一層的模板支架,地下二層支架則直接作用于基礎筏板面層(圖示板厚較厚樓層),然而軟件中只能將該層視作樓板,無論怎么算都無法通過,是否有其他辦法?...閱讀全文
豆豆338 2020-07-11 1437 1
模板支架對樓蓋的影響計算中關于荷載取值問題。當前施工層每根立桿傳遞荷載是否已包括下面的幾項荷載?...閱讀全文