與風荷載在同面計算單元立桿數如何定,有些人直接定20和10

aijun12321
回帖時間:2011-05-04 15:28:46 1樓

浙江省標模板軟件中,根據風荷載作用方向,由界面中輸入的模板支架縱向(橫向)長度除以支架的縱距(橫距)。
例如:風荷載沿模板支架橫向作用時,模板支架橫向長度除以支架的橫距。

其他類似問題

與風荷載在同面計算單元立桿數如何定,有些人直接定20和10...閱讀全文

conman 2011-05-04 4386 1

V7.8超高支模計算軟件八、立柱驗算數據中——?3、穩定性驗算1) 不組合風荷載時立桿從左到右受力為(Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk):R1=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNR2=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR3=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR4=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(1-0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNNut=max[R1,R2,R3,R4]=max[6.311, 11.168, 11.168, 6.311]=11.168kN1.05Nut/(φAKH)=1.05×11.168×103/(0.281×424×0.972)=101.278N/mm2≤[f]=205N/mm2符合要求!2) 組合風荷載時立桿從左到右受力為(Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk):R1=5.829kN, R2=10.977kN, R3=10.977kN, R4=5.829kN問題1:組合風荷載時的立桿軸力真的會比不組合風...閱讀全文

老應 2017-05-31 4352 1

模板計算選擇扣件式斜立桿為什么默認不考慮風荷載? 風荷載一欄是灰色的,點都點不進去...閱讀全文

小田所 2016-07-08 2360 1

最近做了高支模一個方案,立桿在地下室樓頂板上的;專家提出:在地下室頂板上放置立桿,你如何判定立桿在地下室頂板上能滿足要求;是否以后再浙江省模板計算軟件中,添加在樓板上驗算荷載的方法。...閱讀全文

誘惑的世界 2010-08-24 5443 2

2、風荷載驗算 1) 模板支架風荷載標準值計算 la=0.75m,h=1.8m,查《規程》表4.2.7得φw=0.166 因風荷載沿模板支架橫向作用,所以b=la=0.75m,b/h=0.75/1.8=0.417 通過插入法求η,得η=0.95 μzω0d2=1.77×0.5×0.0482=0.002,h/d=1.8/0.048=37.5 通過插入法求μs1,得μs1=1.198 因此μstw=φwμs1(1-ηn)/( 1-η)=0.166×1.198×(1-0.9570)/(1-0.95)=3.868 μs=φwμstw=0.166×3.868=0.642 ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×0.642×0.5=0.398kN/m2 2) 整體側向力標準值計算 ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×1×0.5=0.62kN/m20.166×3.868=0.642 ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×0.642×0.5=0.398kN/m2 2) 整體側向力標準值計算 ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×1×0.5=0.62kN/m21、查《規程》表4.2.7得φw=0.166?表中最小縱距為1.2m,這個φw=0.166如何計算出來的2、通過插入法求η,得η=0.9...閱讀全文

隨遇而安 2014-04-03 3887 2