首先可以看出你使用的是浙江省標模板軟件,軟件在計算風荷載時分別采用了浙江省標《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006以及《建筑結構荷載規范》GB50009-2012這兩本規范。針對以上提出問題給你做解答:
1、省標中規定,風荷載標準值ωk=0.7μzμsω0。當模板支架為敞開式時,風荷載體型系數μs=φw.μstw(可參見省標規范4.2.6條),φw為模板支架擋風系數,其取值參見省標規范表4.2.7;
2、省標規范第4.2.6條規定μstw的計算值需參照GB50009-2012的規定。將模板支架視為桁架,η具體取值方法參見GB50009-2012表8.3.1-33項次說明;
3、μstw=φwμs1(1-ηn)/( 1-η)此公式參見GB50009-2012表8.3.1-33項次說明。