亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

冰冰0711
發帖時間:2019-03-06 10:43:21 樓主

主體結構磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄,檢驗批容量怎么填寫

云中飛鶴
回帖時間:2019-03-06 13:50:31 1樓

按磚砌體的方量來填寫啊
思緒飄了好遠
回帖時間:2019-03-06 11:28:18 2樓

砌體的檢驗批容量按砌體方計算,一個檢驗批容量不能超過250立方。
  • 冰冰07112019-03-06 13:17:19回復

    意思是我一層樓的砌體數量是260,然后一層的檢驗批容量只能寫到250,是這個意思嗎 意思是我一層樓的砌體數量是260,然后一層的檢驗批容量只能寫到250,是這個意思嗎

  • 施工小茗2019-03-06 13:46:26回復

    砌體數量是260,分兩個檢驗批報驗, 砌體數量是260,分兩個檢驗批報驗,

  • 冰冰07112019-03-07 18:17:16回復

    @施工小茗01:具體分多少啊, @施工小茗01:具體分多少啊,

其他類似問題

主體結構磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄,檢驗批容量怎么填寫...閱讀全文

冰冰0711 2019-03-06 3893 2

主體結構檢驗批容量填寫規范...閱讀全文

陳美麗 2016-10-12 2137 1

現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄是屬于混凝土分項嗎?檢驗批容量如何填寫?填充墻砌體檢驗批質量驗收記錄的檢驗批容量如何填寫?謝謝!...閱讀全文

丶韋大寶 2015-08-31 7197 4

磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 磚砌體檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 5 磚砌體工程 5.1 一般規定 5.1.1本章適用于燒結普通磚、燒結多孔磚、混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等砌體工程。 5.1.2 用于清水墻、柱表面的磚,應邊角整齊,色澤均勻。 5.1.3 砌體砌筑時,混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等塊體的產品齡期不應小于28d。 5.1.4 有凍脹環境和條件的地區,地面以下或防潮層以下的砌體,不應采用多孔磚。 5.1.5 不同品種的磚不得在同一樓層混砌。 5.1.6 砌筑燒結普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚砌體時,磚應提前l(fā)d~2d適度濕潤,嚴禁采用干磚或處于吸水飽和狀態的磚砌筑,塊體濕潤程度宜符合下列規定: 1、燒結類塊體的相對含水率60%~70%; 2、混凝土多孔磚...閱讀全文

Better me 2018-09-20 8037 0

磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 5.1.6 砌筑燒結普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚砌體時,磚應提前l(fā)d~2d適度濕潤,嚴禁采用干磚或處于吸水飽和狀態的磚砌筑,塊體濕潤程度宜符合下列規定: 1、燒結類塊體的相對含水率60%~70%; 2、混凝土多孔...閱讀全文