亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

丶韋大寶
發帖時間:2015-08-31 08:32:33 樓主

現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄是屬于混凝土分項嗎?檢驗批容量如何填寫?填充墻砌體檢驗批質量驗收記錄的檢驗批容量如何填寫?謝謝!

軒媽
回帖時間:2015-09-02 14:38:36 1樓

關于分部、分項的劃分參考GB50300-2013里12--22頁;填充墻的檢驗批容量其實就是你按什么標準做砂漿試塊的(立方),這個規范里有的
云中飛鶴
回帖時間:2015-09-01 16:19:38 2樓

現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄是屬于混凝土分項,檢驗批容量按檢查的構件數量填寫,填充墻砌體檢驗批質量驗收記錄的檢驗批容量按砌體體積填寫,具體可以參考:新國標GB50300-2013全套表格示例及填表說明 - 跟著品茗學國標
http://www.39xt.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
GB50300
回帖時間:2015-08-31 16:24:17 3樓

現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批屬于現澆結構分項,檢驗批容量按照構件數量填寫,填充墻按照砌筑的立方進行填寫。
吃肉
回帖時間:2015-08-31 08:40:47 4樓

http://www.39xt.com/Question/Question_AnswerOK_128184_1.aspx     更多平精彩視頻就在里面,檢驗批容量可以查看教學視頻。