亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

施工小茗
發帖時間:2019-02-26 14:12:41 樓主

鋼管陰極保護工程驗收批質量驗收記錄填表范例


鋼管陰極保護工程驗收批質量驗收記錄填表說明及范例

鋼管陰極保護工程驗收批質量驗收記錄填表說明

【規范名稱及編號】給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008

【條文摘錄】

5.10.5 鋼管陰極保護工程質量應符合下列規定:

主控項目

    1 鋼管陰極保護所用的材料、設備等應符合國家有關標準的規定和設計要求;
    檢查方法:對照產品相關標準和設計文件,檢查產品質量保證資料;檢查成品管進場驗收記錄。
    2 管道系統的電絕緣性、電連續性經檢測滿足陰極保護的要求;
    檢查方法:陰極保護施工前應全線檢查;檢查絕緣部位的絕緣測試記錄、跨接線的連接記錄;用電火花檢漏儀、高阻電壓表、兆歐表測電絕緣性,萬用表測跨線等的電連續性。
    3 陰極保護的系統參數測試應符合下列規定:
      1)設計無要求時,在施加陰極電流的情況下,測得管/地電位應小于或等于一850mV(相對于銅一飽和硫酸銅參比電極);
      2)管道表面與同土壤接觸的穩定的參比電極之間陰極極化電位值最小為100mV;
      3)土壤或水中含有硫酸鹽還原菌,且硫酸根含量大于0.5%時,通電保護電位應小于或等于一950mV(相對于銅一飽和硫酸銅參比電極);
      4)被保護體埋置于干燥的或充氣的高電阻率(大于 500Ω·m)土壤中時,測得的極化電位小于或等于一750mV(相對于銅一飽和硫酸銅參比電極);
    檢查方法:按國家現行標準《埋地鋼質管道陰極保護參數測試方法》SY/T 0023的規定測試;檢查陰極保護系統運行參數測試記錄。

一般項目

    4 管道系統中陽極、輔助陽極的安裝應符合本規范第5.4.13、5.4.14條的規定;
    檢查方法:逐個檢查;用鋼尺或經緯儀、水準儀測量。
    5 所有連接點應按規定做好防腐處理,與管道連接處的防腐材料應與管道相同:
    檢查方法:逐個檢查;檢查防腐材料質量合格證明、性能檢驗報告;檢查施工記錄、施工測試記錄。
    6 陰極保護系統的測試裝置及附屬設施的安裝應符合下列規定:
      1)測試樁埋設位置應符合設計要求,頂面高出地面400mm以上;
      2)電纜、引線鋪設應符合設計要求,所有引線應保持一定松弛度,并連接可靠牢固;
      3)接線盒內各類電纜應接線正確,測試樁的艙門應啟閉靈活、密封良好;
      4)檢查片的材質應與被保護管道的材質相同,其制作尺寸、設置數量、埋設位置應符合設計要求,且埋深與管道底部相同,距管道外壁不小于300mm;
      5)參比電極的選用、埋設深度應符合設計要求;
    檢查方法:逐個觀察(用鋼尺量測輔助檢查);檢查測試紀錄和測試報告。


其他類似問題

鋼管陰極保護工程驗收批質量驗收記錄填表范例 鋼管陰極保護工程驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008) 【條文摘錄】 5.10.5 鋼管陰極保護工程質量應符合下列規定: 主控項目 1 鋼管陰極保護所用的材料、設備等應符合國家有關標準的規定和設計要求; 檢查方法:對照產品相關標準和設計文件,檢查產品質量保證資料;檢查成品管進場驗收記錄。 2 管道系統的電絕緣性、電連續性經檢測滿足陰極保護的要求; 檢查方法:陰極保護施工前應全線檢查;檢查絕緣部位的絕緣測試記錄、跨接線的連接記錄;用電火花檢漏儀、高阻電壓表、兆歐表測電絕緣性,萬用表測跨線等的電連續性。 3 陰極保護的系統參數測試應符合下列規定: 1)設計無要求時,在施加陰極電流的情況下,測得管/地電位應小于或等于一850mV(相對于銅一飽和硫酸銅參比電極); 2)管道表面與同土壤接觸的穩定的參比電極之間陰極極化電位值最小為100mV; 3)土壤或水中含有硫酸鹽還原菌,且硫酸根含量大于0.5%時,通電保護電位應小于或等于一950mV(相對于銅一飽和硫酸銅參比電極); 4)被保護體埋置于干燥的或充氣的高電阻率(大于 500Ω·m)土壤中時,測得的極化電位小于或等于一750m...閱讀全文

施工小茗 2019-02-26 1499 0

鋼管外防腐層驗收批質量驗收記錄填表范例 鋼管外防腐層驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008) 【條文摘錄】 5.10.4 鋼管外防腐層應符合下列規定: 主控項目 1 外防腐層材料(包括補口、修補材料)、結構等應符合國家相關標準的規定和設計要求; 檢查方法:對照產品標準和設計文件,檢查產品質量保證資料;檢查成品管進場驗收記錄。 2 外防腐層的的厚度、電火花檢漏、粘結力應符合表5.10.4的規定。 一般項目 3 鋼管表面除銹質量等級應符合設計要求; 檢查方法:觀察;檢查防腐管生產廠提供的除銹等級報告,對照典型樣板照片檢查每個補口處的除銹質量.檢查補口處除銹施工方案。 4 管道外防腐層(包括補口、補傷)的外觀質量應符合本規范第5.4.9條的相關規定; 檢查方法:觀察;檢查施工記錄。 5 管體外防腐材料搭接、補口搭接、補傷搭接應符合要求; 檢查方法:觀察;檢查施工記錄。...閱讀全文

施工小茗 2019-02-26 2139 0

鋼管接口連接驗收批質量驗收記錄填表范例 鋼管接口連接驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008) 【條文摘錄】 5.10.2 鋼管接口連接應符合下列規定: 主控項目 1 管節及管件、焊接材料等的質量應符合本規范第5.3.2條的規定; 檢查方法:檢查產品質量保證資料;檢查成品管進場驗收記錄,檢查現場制作管的加工記錄。 2 接口焊縫坡口應符合本規范第5.3.7條的規定; 檢查方法:逐口檢查,用量規量測;檢查坡口記錄。 3 焊口錯邊符合本規范第5.3.8條的規定,焊口無十字型焊縫; 檢查方法:逐口檢查,用長300mm的直尺在接口內壁周圍順序貼靠量測錯邊量。 4 焊口焊接質量應符合本規范第5.3.17條的規定和設計要求; 檢查方法:逐口觀察,按設計要求進行抽檢;檢查焊縫質量檢測報告。 5 法蘭接口的法蘭應與管道同心,螺栓自由穿入,高強度螺栓的終擰扭矩應符合設計要求和有關標準的規定; 檢查方法:逐口檢查;用扭矩扳手等檢查;檢查螺栓擰緊記錄。 一般項目 6 接口組對時,縱、環縫位置應符合本規范第5.3.9條的規定; 檢查方法:逐口檢查;檢查組對檢驗記錄;用鋼尺量測。 7 管節組對前,坡口及內外側焊接影響范圍...閱讀全文

施工小茗 2019-02-26 2305 0

鋼管內防腐層驗收批質量驗收記錄填表范例鋼管內防腐層驗收批質量驗收記錄填表說明【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008)【條文摘錄】5.10.3 鋼管內防腐層應符合下列規定:主控項目 1 內防腐層材料應符合國家相關標準的規定和設計要求;給水管道內防腐層材料的衛生性能應符合國家相關標準的規定; 檢查方法:對照產品標準和設計文件,檢查產品質量保證資料;檢查成品管進場驗收記錄。 2 水泥砂漿抗壓強度符合設計要求.且不低于30MPa; 檢查方法:檢查砂漿配合比、抗壓強度試塊報告。 3 液體環氧涂料內防腐層表面應平整、光滑,元氣泡、無劃痕等,濕膜應無流淌現象; 檢查方法:觀察,檢查施工記錄。一般項目4 水泥砂漿防腐層的厚度及表面缺陷的允許偏差應符合表5.10.3—1的規定。...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-18 1988 0

化學建材管接口連接驗收批質量驗收記錄填表范例 化學建材管接口連接驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008) 【條文摘錄】 5.10.8 化學建材管接口連接應符合下列規定: 主控項目 1 管節及管件、橡膠圈等的產品質量應符合本規范第5.8.1、5.9.1條的規定; 檢查方法:檢查產品質量保證資料;檢查成品管進場驗收記錄, 2 承插、套筒式連接時,承口、插口部位及套筒連接緊密,無破損、變形、開裂等現象;插入后膠圈應位置正確,無扭曲等現象;雙道橡膠圈的單口水壓試驗合格; 檢查方法:逐個接口檢查;檢查施工方案及施工記錄,單口水壓試驗記錄;用鋼尺、探尺量測。 3 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊連接應符合下列規定: 1)焊縫應完整,無缺損和變形現象;焊縫連接應緊密,無氣孔、鼓泡和裂縫;電熔連接的電阻絲不裸露; 2)熔焊焊縫焊接力學性能不低于母材; 3)熱熔對接連接后應形成凸緣,且凸緣形狀大小均勻一致,無氣孔、鼓泡和裂縫;接頭處有沿管節圓周平滑對稱的外翻邊,外翻邊最低處的深度不低于管節外表面;管壁內翻邊應鏟平;對接錯邊量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。 檢查方法:觀察;檢查熔焊連接工藝試驗報告和焊接作業指導書,檢查熔焊連接施工記...閱讀全文

施工小茗 2019-02-26 2418 1

售前客服

售后客服

咨詢電話