瀝青貫入式基層檢驗批質量檢驗記錄填表范例
瀝青貫入式基層檢驗批質量檢驗記錄填表說明
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
7.8.6 瀝青貫入式基層施工質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1 瀝青、集料、嵌縫料的質量應符合本規范第9.4.1條第1款的規定。
2 壓實度不應小于95%。
檢查數量:每1000m2,抽檢1點。
檢驗方法:灌砂法、灌水法、蠟封法。
3 彎沉值,不應大于設計規定。
檢查數量:設計規定時每車道、每20m,測1點。
檢驗方法:彎沉儀檢測。
一 般 項 目
4 表面應平整、堅實、石料嵌鎖穩定,無明顯高低差;嵌縫料、瀝青撒布應均勻,無花白、積油,漏澆等現象,且不得污染其他構筑物。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
5 瀝青貫入式碎石基層和底基層允許偏差應符合表7.8.6的規定。
表7.8.6 瀝青貫入式碎石基層和底基層允許偏差
項目 | 允許偏差 | 檢驗頻率 | 檢驗方法 |
范圍 | 點數 |
中線偏位(mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用經緯儀測量 |
縱斷高程(mm) | 基層 | ±15 | 20m | 1 | 用水準儀測量 |
底基層 | ±20 |
平整度(mm) | 基層 | ≤10 | 20m | 路寬(m) | <9 | 1 | 用3m直尺和塞尺連續量兩尺！較大值 |
9~15 | 2 |
底基層 | ≤15 | >15 | 3 |
寬度(mm) | 不小于設計規定+B | 40m | 1 | 用鋼尺量 |
橫坡 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 路寬(m) | <9 | 2 | 用水準儀測量 |
9~15 | 4 |
>15 | 6 |
厚度(mm) | +20 -10%層厚 | 1000m2 | 1 | 刨挖,用鋼尺量 |
瀝青總用量(mm) | ±0.5% | 每工作日、每層 | 1 | T0982 |