品茗施工資料編制
4526
0
熱拌瀝青混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例
熱拌瀝青混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
8.5.1 熱拌瀝青混合料面層質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1 熱拌瀝青混合料質量應符合下列要求:
1)道路用瀝青的品種、標號應符合國家現行有關標準和本規范第8.1節的有關規定。
檢查數量:按同一生產廠家、同一品種、同一標號、同一批號連續進場的瀝青(石油瀝青每100t為1批,改性瀝青每50t為l批)每批次抽檢1次。
檢驗方法:查出廠合格證,檢驗報告并進場復驗。
2)瀝青混合料所選用的粗集料、細集料、礦粉、纖維穩定劑等的質量及規格應符合本規范第8.1節的有關規定。
檢查數量:按不同品種產品進場批次和產品抽樣檢驗方案確定。
檢驗方法:觀察、檢查進場檢驗報告。
3)熱拌瀝青混合料、熱拌改性瀝青混合料、SMA混合料,查出廠合格證、檢驗報告并進場復驗,拌合溫度、出廠溫度應符合本規范第8.2.5條的有關規定。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:查測溫記錄,現場檢測溫度。
4)瀝青混合料品質應符合馬歇爾試驗配合比技術要求。
檢查數量:每日、每品種檢查1次。
檢驗方法:現場取樣試驗。
2 熱拌瀝青混合料面層質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1)瀝青混合料面層壓實度,對城市快速路、主干路不應小于96%;對次干路及以下道路不應小于95%。
檢查數量:每1000m2測l點。
檢驗方法:查試驗記錄(馬歇爾擊實試件密度,試驗室標準密度)。
2)面層厚度應符合設計規定,允許偏差為+10~-5mm。
檢查數量:每1000m2測1點。
檢驗方法:鉆孔或刨挖,用鋼尺量。
3)彎沉值,不應大于設計規定。
檢查數量:每車道、每20m,測1點。
檢驗方法:彎沉儀檢測。
一 般 項 目
3 表面應平整、堅實,接縫緊密,無枯焦;不應有明顯輪跡、推擠裂縫、脫落、爛邊、油斑、掉渣等現象,不得污染其他構筑物。面層與路緣石、平石及其他構筑物應接順,不得有積水現象。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4 熱拌瀝青混合料面層允許偏差應符合表8.5.1的規定。
表8.5.1 熱拌瀝青混合料面層允許偏差
項目 | 允許偏差 | 檢驗頻率 | 檢驗方法 | |||||
范圍 | 點數 | |||||||
縱斷高程(mm) | ±15 | 20m | 1 | 用水準儀測量 | ||||
中線偏位(mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用經緯儀測量 | ||||
平整度(mm) | 標準差σ值 | 快速路、主干路 | ≤1. 5 | 100m | 路寬(m) | <9 | 1 | 用測平儀檢測、見注1 |
9~15 | 2 | |||||||
次干路、支路 | ≤2. 4 | >15 | 3 | |||||
最大 間隙 | 次干路、支路 | ≤5 | 20m | 路寬(m) | <9 | 1 | 用3m直尺和塞尺連續量取兩尺,取最大值 | |
9~15 | 2 | |||||||
>15 | 3 | |||||||
寬度 | 不小于設計值 | 40m | 1 | 用鋼尺量 | ||||
橫坡 | ±0. 3%且不反坡 | 20m | 路寬(m) | <9 | 2 | 用水準儀測量 | ||
9~15 | 4 | |||||||
>15 | 6 | |||||||
井框與路面高差(mm) | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法,用直尺、塞尺量取最大值 | ||||
抗滑 | 摩擦 系數 | 符合設計要求 | 200m | 1 | 擺式儀 | |||
全線連續 | 橫向力系數車 | |||||||
構造 深度 | 符合設計要求 | 200m | 1 | 砂鋪法 | ||||
激光構造深度儀 |
注:1 測平儀為全線每車道連續檢測每100m計算標準差σ;無測平儀時可采用3m直尺檢測;表中檢驗頻率點數為測線數;
2 平整度、抗滑性能也可采用自動檢測設備進行檢測;
3 底基層表面、下面層應按設計規定用量灑潑透層油、粘層油;
4 中面層、底面層僅進行中線偏位、平整度、寬度、橫坡的檢測;
5 改性(再生)瀝青混凝土路面可采用此表進行檢驗;
6 十字法檢查井框與路面高差,每座檢查井均應檢查。十字法檢查中,以平行于道路中線,過檢查井蓋中心的直線做基線,另一條線與基線垂直,構成檢查用十字線。
其他類似問題
熱拌瀝青混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 熱拌瀝青混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 8.5.1 熱拌瀝青混合料面層質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 熱拌瀝青混合料質量應符合下列要求: 1)道路用瀝青的品種、標號應符合國家現行有關標準和本規范第8.1節的有關規定。冒牌貨 2019-02-20 4526 0
冷拌瀝青混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 8.5.2 冷拌瀝青混合料面層質量檢驗應符合下列規定:主 控 項 目 1 面層所用乳化瀝青的品種、性能和集料的規格、質量應符合本規范第8.1節的有關規定。 檢查數量:按產品進場批次和產品抽樣檢驗方案確定。 檢驗方法:查進場復查報告。 2 冷拌瀝青混合料的壓實度不應小于95%。 檢查數量:每1000m2測l點。 檢驗方法:檢查配合比設計資料、復測。 3 面層厚度應符合沒計規定,允許偏差為+15—-5mm。 檢查數量:每1000m2測1點。 檢驗方法:鉆孔或刨挖,用鋼尺量。一 般 項 目 4 表面應平整、堅實,接縫緊密,不應有明顯輪跡、粗細骨料集中、推擠、裂縫、脫落等現象。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5 冷拌瀝青混合料面層允許偏差應符合表8. 5. 2的規定。表8. 5.2 冷拌瀝青混合料面層允許偏差 項目允許偏差檢驗頻率檢驗方法范圍點數縱斷高程(mm)±2020m1用水準儀測量中線偏位(mm)≤20100m1用經緯儀測量平整度(mm)≤1020m路寬(m)<91用3m直尺、塞尺連續量兩尺,取最大值9~152...閱讀全文
冒牌貨 2019-02-15 3189 0
瀝青混合料(瀝青碎石)基層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 瀝青混合料(瀝青碎石)基層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 7.8.5 瀝青混合料(瀝青碎石)基層施工質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 用于瀝青碎石各種原材料質量應符合本規范第8.5.1條第1款的有關規定。 2 壓實度不得低于95%(馬歇爾擊實試件密度)。 檢查數量:每l000m2抽檢l點。 檢驗方法:檢存試驗記錄(鉆孔取樣、蠟封法)。 3 彎沉值,不應大于設計規定。 檢查數量:設計規定時每車道、每20m,測1點。 檢驗方法:彎沉儀檢測。 一 般 項 目 4 表面應平整、堅實、接縫緊密,不應有明顯輪跡、粗細集料集中、推擠、裂縫、脫落等現象。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5 瀝青碎石基層允許偏差應符合表7.8.5的規定。 表7.8.5 瀝青碎石基層允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法 ...閱讀全文
冒牌貨 2019-02-20 2263 0
混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 12. 2. 3 瀝青混合料面層質量檢驗應符合本規范第8.5.1、8. 5. 2條的有關規定外,尚應符合下列規定: 主 控 項 目 1 面層厚度應符合設計規定,允許偏差為±5mm。 檢查數量:每1000m2抽測l點,不足1000m2取l點。 檢驗方法:鉆孔用鋼尺量。 一 般 項 目 2 廣場、停車場瀝青混合料面層允許偏差應符合表12.2.3的有關規定。 表12.2.3 廣場、停車場瀝青混合料面層允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢查方法 范圍 點數 高程(m) ±10 施工單元① 1 用水準儀測量 平整度(m) ≤5 10m×10m ...閱讀全文
冒牌貨 2019-02-21 1426 0
瀝青混合料鋪筑人行道面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 瀝青混合料鋪筑人行道面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 13.4.3 瀝青混合料鋪筑人行道面層的質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 路床與基層壓實度應符合本規范第13. 4. 1條第1款的規定。 2 瀝青混合料品質應符合馬歇爾試驗配合比技術要求。 檢查數量:每日、每品種檢查1次。 檢驗方法:現場取樣試驗。 一 般 項 目 3 瀝青混合料壓實度不應小于95%。 檢查數量:每100m查2點。 檢驗方法:查試驗記錄(馬歇爾擊實試件密度,試驗室標準密度)。 4 表面應平整、密實,無裂縫、爛邊,掉渣、推擠現象,接茬應平順、燙邊無枯焦現象,與構筑物銜接平順、無反坡積水。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5 瀝青混合料鋪筑人行道面層允許偏差應符合表13.4.3的規定。 表13. 4. 3 瀝青混合料鋪筑人行道面層允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法 范圍 ...閱讀全文
冒牌貨 2019-02-21 1679 0