工作井驗收批質量驗收記錄填表范例
工作井驗收批質量驗收記錄填表說明
【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008)
【條文摘錄】
6.7.1 工作井的圍護結構、井內結構施工質量驗收標準應按現行國家標準《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB 50202、《給水排水構筑物工程施工及驗收規范》GB 50141的相關規定執行。
6.7.2 工作并應符合下列規定:
主控項目
1 工程原材料、成品、半成品的產品質量應符合國家相關標準規定和設計要求;
檢查方法:檢查產品質量合格證、出廠檢驗報告和進場復驗報告。
2 工作井結構的強度、剛度和尺寸應滿足設計要求,結構無滴漏和線流現象:
檢查方法:觀察按本規范附錄F第F.0.3條的規定逐座進行檢查,檢查施工記錄。
3 混凝土結構的抗壓強度等級、抗滲等級符合設計要求;
檢查數量:每根鉆孔灌柱樁、每幅地下連續墻混凝土為一個驗收批,抗壓強度、抗滲試塊應各留置一組:沉井及其他現澆結構的同一配合比混凝土,每工作班且每澆筑100m3為一個驗收批,抗壓強度試塊留置不應少于1組;每澆筑500m3混凝土抗滲試塊留置不應少于1組;
檢查方法:檢查混凝土澆筑記錄,檢查試塊的抗壓強度、抗滲試驗報告。
一般項目
4 結構無明顯滲水和水珠現象;
檢查方法:按本規范附錄F第F.0.3條的規定逐座觀察。
5 頂管頂進工作井、盾構始發工作井的后背墻應堅實、平整;后座與井壁后背墻聯系緊密;
檢查方法:逐個觀察;檢查相關施工記錄。
6 兩導軌應順直、平行、等高,盾構基座及導軌的夾角符合規定;導軌與基座連接應牢固可靠,不得在使用中產生位移;
檢查方法:逐個觀察、量測。
7 工作井施工的允許偏差應符合表6.7.2的規定。