亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

琉口水
發帖時間:2019-01-06 16:13:30 樓主

塔吊不能設置兩臺,設置兩臺就超出計算范圍……。

云中飛鶴
回帖時間:2019-01-08 07:45:13 1樓

你把兩臺塔機串聯了吧
明朗的天
回帖時間:2019-01-07 09:02:33 2樓

那是你的設置不對,

其他類似問題

塔吊不能設置兩臺,設置兩臺就超出計算范圍……。...閱讀全文

琉口水 2019-01-06 1372 2

問題一:截圖1中分配電箱中的各電機是否要按圖中編號(1、2、3、4、5),軟件里每添加一個施工機具它后面這個位置都是1 ,是否需要根據機具數量人為調整組號編號?問題二:截圖2中怎么計算出來的4#樓廠房分配電箱計算后可選擇最小4平方的線足,是不是那里出了什么問題、搞錯了啊?那么多施工機具,才配這么小的電線。熔斷器是否要設置,總箱分箱開關箱是不是都要設置漏電保護器?網上如何上傳“計算文件”供別人打開查看如問題二這樣的問題?問題三;從工地變壓器出來分三條主干線,一條是管1、2、3號廠房,一條是管3、4、5號廠房,一條是辦公生活區。應如何設置?尤其是生活區。...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-10-26 2675 2

以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作。總配電箱:導線型號 其計算電流: ?582.82A...閱讀全文

兵哥 2017-06-26 10598 3

臨時用電線芯材料只能選擇銅,一選擇鋁就跳出電流超出數據庫選擇范圍,在菜單欄設置中電器元件中只有銅線的參數 沒鋁線的參數...閱讀全文

烈焰 2012-07-16 4618 1

以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作。1號總配電箱:導線型號 其計算電流: ?750.78A1號干線:導線型號 其計算電流: ?682.53A...閱讀全文

HUI 2018-03-30 7427 4