問題一:

截圖1中分配電箱中的各電機是否要按圖中編號(1、2、3、4、5),軟件里每添加一個施工機具它后面這個位置都是1 ,是否需要根據機具數量人為調整組號編號?

問題二:

截圖2中怎么計算出來的4#樓廠房分配電箱計算后可選擇最小4平方的線足,是不是那里出了什么問題、搞錯了啊?那么多施工機具,才配這么小的電線。熔斷器是否要設置,總箱分箱開關箱是不是都要設置漏電保護器?網上如何上傳“計算文件”供別人打開查看如問題二這樣的問題?

問題三;

從工地變壓器出來分三條主干線,一條是管1、2、3號廠房,一條是管3、4、5號廠房,一條是辦公生活區。應如何設置?尤其是生活區。

云中飛鶴
回帖時間:2014-10-26 13:44:49 1樓

既然三個干線那就設三個總箱啊
  • dejjivf@sohu.com2014-10-26 21:46:17回復

    我是想變壓器出來至總箱,總箱里面設置三個分路即我所說的三個主干線,這樣行不,而不是三個總箱 我是想變壓器出來至總箱,總箱里面設置三個分路即我所說的三個主干線,這樣行不,而不是三個總箱

  • 云中飛鶴2014-10-27 08:41:15回復

    這要看你每個回路所帶的機具計算能否滿足要求,一般機具過多,或大功率機具多余三臺就計算不過了,另外一般要求照明和動力要分設的 這要看你每個回路所帶的機具計算能否滿足要求,一般機具過多,或大功率機具多余三臺就計算不過了,另外一般要求照明和動力要分設的

  • dejjivf@sohu.com2014-10-31 08:12:21回復

    多謝有點明白,要是計算通得過。照明和動力分設也是在二級箱里分設,工地上也單獨設照明總箱嗎? 生活區里面設置一人總箱還比較容易理解? 多謝有點明白,要是計算通得過。照明和動力分設也是在二級箱里分設,工地上也單獨設照明總箱嗎? 生活區里面設置一人總箱還比較容易理解?

云中飛鶴
回帖時間:2014-10-26 13:41:23 2樓

設置不同編號,表示不同機具開關箱并聯,就是分箱內單獨設置一個回路

其他類似問題

問題一:截圖1中分配電箱中的各電機是否要按圖中編號(1、2、3、4、5),軟件里每添加一個施工機具它后面這個位置都是1 ,是否需要根據機具數量人為調整組號編號?問題二:截圖2中怎么計算出來的4#樓廠房分配電箱計算后可選擇最小4平方的線足,是不是那里出了什么問題、搞錯了啊?那么多施工機具,才配這么小的電線。熔斷器是否要設置,總箱分箱開關箱是不是都要設置漏電保護器?網上如何上傳“計算文件”供別人打開查看如問題二這樣的問題?問題三;從工地變壓器出來分三條主干線,一條是管1、2、3號廠房,一條是管3、4、5號廠房,一條是辦公生活區。應如何設置?尤其是生活區。...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-10-26 2674 2

二級電箱里面共4臺用電設備,每臺設備配線都是10平方,但是二級箱進線才4平方,是否合理...閱讀全文

豆豆300 2024-09-13 669 0

臨時用電計算問題問題如下:1、在臨時用電計算中想自己增加導線的種類規格,但是手動添加后卻在系統導線選擇界面中找不到。操作如下:選擇“電器元件”→“導線”→“添加”,自行添加了兩種導線類型如下圖紅框處,為什么在計算界面的“各個配線箱明細匯總”表中,如下圖中“導線”選擇列中無法找到上面添加的導線?該界面也不支持手動輸入這種最簡單的方式。2、“開關”、“熔斷器/斷路器”、“漏電保護器”的電器開關選擇與導線一樣的問題,能不能自行增加種類選擇或直接在該界面手動修改型號,并使修改選擇后的“各個總配箱明細匯總”對應反饋到“配電系統圖”上?配電系統圖如下:...閱讀全文

豆豆21 2023-08-02 1060 1

只選擇了8條干線就計算不出來了,提示對話框選擇導線?不知道怎么修改?電方面不懂。是不是修改變壓器就好了?修改到多少才能滿足要求?...閱讀全文

8888 2014-10-23 3151 1

只選擇了8條干線就計算不出來了,提示對話框選擇導線?不知道怎么修改?電方面不懂。是不是修改變壓器就好了?修改到多少才能滿足要求?...閱讀全文

8888 2014-10-23 2022 0