主要我們工程是這樣施工的,地下室頂板是采用布料機澆筑的,而且水平泵管是直接架在頂板鋼筋上面的,支模架同時受到水平泵管和布料機的影響,然后主樓以上也是采用布料機澆筑的,但是水平泵管就沒有架在鋼筋或支模架板面上,而是離鋼筋面或支模架面大概還有70公分,也就是說支模架只受布料機影響,像這兩種情況,我如果分別選取JGJ162-2008或GB51210-2016的時候,具體荷載標準值該怎么取?還有如果在選用GB51210計算的時候,其它可變荷載標準值按布料機自重X1.35之后,按4個腳分下來,每個腳的荷載能達到10多KN去了,布料機加固方案能不能單獨算,如果能具體該怎么算呢?

玉樹
回帖時間:2021-03-12 12:27:54 1樓

除以投影面積

  • 豆豆8382023-02-16 12:24:16回復

    投影面積怎么求?? 投影面積怎么求??

愛瑞瑞
回帖時間:2019-01-08 08:43:34 2樓

布料機位置都會加墊,均分荷載,下面可以設單獨的支撐柱。
云中飛鶴
回帖時間:2019-01-06 08:49:45 3樓

只要有水平管鋪設,就不可能不影響模板的哦
云中飛鶴
回帖時間:2019-01-06 08:49:16 4樓

都是按布料機自重計算的 哦
  • 豆豆3052019-01-07 11:50:31回復

    謝謝,鶴總,但是如果按布料機自重X1.35之后,再除以布料機4個支撐腳,換算成荷載,每個布料機支撐腳的荷載都達到10多KN去了,按國標GB512來算,其它可變荷載標準值那一項只能填0~10KN,我按4+2來取荷載,這樣合理不呢? 謝謝,鶴總,但是如果按布料機自重X1.35之后,再除以布料機4個支撐腳,換算成荷載,每個布料機支撐腳的荷載都達到10多KN去了,按國標GB512來算,其它可變荷載標準值那一項只能填0~10KN,我按4+2來取荷載,這樣合理不呢?

其他類似問題

主要我們工程是這樣施工的,地下室頂板是采用布料機澆筑的,而且水平泵管是直接架在頂板鋼筋上面的,支模架同時受到水平泵管和布料機的影響,然后主樓以上也是采用布料機澆筑的,但是水平泵管就沒有架在鋼筋或支模架板面上,而是離鋼筋面或支模架面大概還有70公分,也就是說支模架只受布料機影響,像這兩種情況,我如果分別選取JGJ162-2008或GB51210-2016的時候,具體荷載標準值該怎么取?還有如果在選用GB51210計算的時候,其它可變荷載標準值按布料機自重X1.35之后,按4個腳分下來,每個腳的荷載能達到10多KN去了,布料機加固方案能不能單獨算,如果能具體該怎么算呢?...閱讀全文

豆豆305 2019-01-05 6480 4

再次求教各位老師,我們澆筑地下室頂板的時候,水平泵管是直接架在地下室頂板上面,然后再用布料機澆筑混凝土,那么如果我按國標GB51210-2016規范在計算板模板的時候,在取施工荷載標準值的時候,可不可以在施工荷載標準值那里直接取4KN,然后其他可變荷載標準值那里不勾選不用取值,因為根據JGJ162-2008規范中針對于布料機還是直接取的4KN,還是我在施工荷載標準值那里取4KN之后,還需要在其他可變荷載標準值那里勾選,然后再根據布料機自重乘1.35的系數填上去,如果這樣的話,我的其它可變荷載標準值那一欄中,荷載就可能會取到10多KN去了。這個具體怎么取值呀?各位大神,我都糾結了好幾天了,請給我老師和大神指點一下。...閱讀全文

豆豆305 2019-01-02 2831 3

請問各位老師,在算布料機對支模架每平方米的荷載的時候,是用布料機自重去除以布料機4個支撐架或3個支撐架延伸出去所圍成的投影面積,還是直接除以布料機4個支撐腳下面與模板的接觸面積,如果是直接除以4個支撐腳下面與模板的接觸面積,哪怕是下面墊了600X600的底座,這樣算出的荷載都能達到10多千N每平方米去了,我個人理解的是應該用布料機自重去除以布料機的4個支撐架或3個支撐架所圍成的投影面積。是這樣的嗎?...閱讀全文

豆豆305 2019-01-14 5717 3

請問大家計算模板支架時規范是怎么選擇的?扣件式的規范,下面三本選擇出來計算結果偏差還是有點大的。感覺2020標準比較保守,2011和2016算的過,2020標準就算不過。本地好像也查不到推薦使用哪種規范。你們是怎么選擇的?2020標準算出來,可能多加一根立桿,對于現場工人操作不太友好,而用2016規范少一根也能算的過。糾結啊...閱讀全文

豆豆282 2022-05-04 873 1

模板工程模塊中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架計算依據有5種:《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016如監理和當地安監站沒有規定,一般選哪個為依據進行計算,計算依據為JGJ130-2011時,施工荷載標準值為1.1KN/m2,參照的規范是JGJ162-2008,當計算依據采用GB51210-2016時,施工荷載標準值一般為2.0KN/m2,這個施工荷載標準值有無統一規定;在危險性分析模塊中,計算依據有4種:《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016,同一根梁如600x900,樓板厚度200mm,層高4米、跨長8米,無空中連廊,上下層無凹進,基本組合,采用的依據不同,對于是否屬于高支模的判斷結果不同,如果監理和當地安監站沒有具體要求,一般選哪個計算依據來判定;...閱讀全文

王建國 2018-08-04 10255 1