亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆305
發帖時間:2019-01-02 13:19:52 樓主

再次求教各位老師,我們澆筑地下室頂板的時候,水平泵管是直接架在地下室頂板上面,然后再用布料機澆筑混凝土,那么如果我按國標GB51210-2016規范在計算板模板的時候,在取施工荷載標準值的時候,可不可以在施工荷載標準值那里直接取4KN,然后其他可變荷載標準值那里不勾選不用取值,因為根據JGJ162-2008規范中針對于布料機還是直接取的4KN,還是我在施工荷載標準值那里取4KN之后,還需要在其他可變荷載標準值那里勾選,然后再根據布料機自重乘1.35的系數填上去,如果這樣的話,我的其它可變荷載標準值那一欄中,荷載就可能會取到10多KN去了。這個具體怎么取值呀?各位大神,我都糾結了好幾天了,請給我老師和大神指點一下。

愛瑞瑞
回帖時間:2019-01-16 14:24:22 1樓

如果布料機放在樓板上,需要根據布料機的支座面積計算荷載,具備增加支撐
云中飛鶴
回帖時間:2019-01-03 11:08:08 2樓

施工荷載按6.0KN來計算
就愛吃蘋果
回帖時間:2019-01-03 10:43:52 3樓

看你依據的規范來,依據是162規范,就是4+4;依據是1210規范,就是自重*1.35

其他類似問題

再次求教各位老師,我們澆筑地下室頂板的時候,水平泵管是直接架在地下室頂板上面,然后再用布料機澆筑混凝土,那么如果我按國標GB51210-2016規范在計算板模板的時候,在取施工荷載標準值的時候,可不可以在施工荷載標準值那里直接取4KN,然后其他可變荷載標準值那里不勾選不用取值,因為根據JGJ162-2008規范中針對于布料機還是直接取的4KN,還是我在施工荷載標準值那里取4KN之后,還需要在其他可變荷載標準值那里勾選,然后再根據布料機自重乘1.35的系數填上去,如果這樣的話,我的其它可變荷載標準值那一欄中,荷載就可能會取到10多KN去了。這個具體怎么取值呀?各位大神,我都糾結了好幾天了,請給我老師和大神指點一下。...閱讀全文

豆豆305 2019-01-02 2830 3

主要我們工程是這樣施工的,地下室頂板是采用布料機澆筑的,而且水平泵管是直接架在頂板鋼筋上面的,支模架同時受到水平泵管和布料機的影響,然后主樓以上也是采用布料機澆筑的,但是水平泵管就沒有架在鋼筋或支模架板面上,而是離鋼筋面或支模架面大概還有70公分,也就是說支模架只受布料機影響,像這兩種情況,我如果分別選取JGJ162-2008或GB51210-2016的時候,具體荷載標準值該怎么???還有如果在選用GB51210計算的時候,其它可變荷載標準值按布料機自重X1.35之后,按4個腳分下來,每個腳的荷載能達到10多KN去了,布料機加固方案能不能單獨算,如果能具體該怎么算呢?...閱讀全文

豆豆305 2019-01-05 6480 4

模板支架尺寸取值:縱向及橫向尺寸取值,縱向是否取梁的長度,多跨,橫向尺寸是否取值梁兩側立桿的間距,還是別的...閱讀全文

隨遇而安 2011-07-02 3986 2

板模板中支架縱向長度和橫向長度是怎么來取值的?是按整個建筑物樓板長度來取值還是按梁跨內樓板凈空來取值的...閱讀全文

鍔魚眼淚 2016-05-04 6588 2

拱形梁板模板支架計算時是否按最高點取值,且梁板截面高度按豎直向輸入?因為梁板設計高是垂直向?我發現軟件不能直接計算拱形或斜梁、坡屋面板。...閱讀全文

獵日天狼 2018-09-05 2053 2