模板計算時撓度允許值
2799
2
模板計算,不選擇GB50666-2011混凝土結構工程施工規范計算,系統默認允許撓度min{350/150,10},這個值是哪個規范的?
2、撓度驗算
其他類似問題
模板計算,不選擇GB50666-2011混凝土結構工程施工規范計算,系統默認允許撓度min{350/150,10},這個值是哪個規范的?2、撓度驗算 νmax=5ql4/(384EI)=5×23.98×3504/(384×10584×281250)=1.574mm νmax=1.574mm≤min{350/150,10}=2.333mm 滿足要求!...閱讀全文
haihgj 2018-10-02 2799 2
這個取值資料在哪里可以查到呢?...閱讀全文
zyx 2018-04-16 6366 2
ν=0.66mm>[ν]=l/400=225/400=0.56mm 這個是軟件自動計算的 ,允許撓度是計算跨度的1/400,而DB33/1035-2006中5.2.4 規定,容許撓度不應大于受彎構建計算跨度的1/150或10mm。這個相差的也太大了吧?是怎么回事...閱讀全文
黑石教父 2012-07-18 7863 2
在品茗安全軟件--鋼結構工程模塊-鋼筋支架計算是,對于支架橫梁采用型鋼,擾度控制值取值為:min(1200/150,10)mm;但是橫梁選用鋼筋的時候,直接定義擾度看控制值取值為2mm;這些控制值的依據來自哪里?另外鋼筋支架如果用于大體積鋼筋上層鋼筋定位,根據規范,縱向受力鋼筋的排距偏差為±5mm,這個不應該是鋼筋支架變形的重要限制因素嗎?...閱讀全文
愛瑞瑞 2018-04-20 5749 2
原始記錄里面填寫的實測值是≤允許偏差就是合格嗎? 比如:允許偏差是3mm 那我實測值只要是 1 2 3 mm 就算合格嗎? 允許偏差是±3 那我是 -3≤實測值≥ +3 就算合格嗎?...閱讀全文
豆豆674 2022-09-17 738 1